Strona 1 z 1
Zabezpieczenie grzejników elektrycznych
: 31 maja 2018, 8:06
autor: zbyszekr114
Witam.Mam instalację trójfazową z zabezpieczeniem głównym 25A w domu w rozdzielnicy 20A.Mam 4grzejniki elektryczne jeden posiada 2000wat a trzy pozostałe po 1500wat ,od każdego grzejnika do rozdzielnicy idzie osobny przewód 2.5mm2 drut .moje pytanie czy zabezpieczenie bezpiecznikiem nadprądowym 6 Amper dla każdego osobno grzejnika 1500wat starczy a dla grzejnika 2000wat ,bezpiecznikiem 10a.Dziękuję
Re: Zabezpieczenie grzejników elektrycznych
: 02 cze 2018, 12:44
autor: Jacek85G
Jeśli są to grzejniki trójfazowe to wystarczą ci takie zabezpieczenia . A jeśli są to grzejniki jednofazowe to zabezpieczenia zbyt małe.
Re: Zabezpieczenie grzejników elektrycznych
: 02 cze 2018, 13:08
autor: zbyszekr114
Jacek85G pisze:Jeśli są to grzejniki trójfazowe to wystarczą ci takie zabezpieczenia . A jeśli są to grzejniki jednofazowe to zabezpieczenia zbyt małe.
Grzejniki jedna faza .Pytam dla tego bo w/g tej tabelki prawie mieści się te zabezpieczenie co chcę dać ale pytam .
?
Re: Zabezpieczenie grzejników elektrycznych
: 02 cze 2018, 13:43
autor: Jacek85G
Jak masz grzejniki jednofazowe to prąd w obwodzie liczysz tak:
- dla grzejnika 1500W
1500W:230V=6,52A- taki masz prąd w obwodzie tego grzejnika a bezpiecznik musisz zastosować większy niż spodziewany maksymalny prąd w obwodzie i jednocześnie mniejszy niż max. wytrzymałość przewodu. W twoim przypadku jeśli masz przewod do każdego grzejnika 3x2,5mm2 daj bezpieczniki B16 na każdy grzejnik będzie ok. , a jeśli koniecznie chcesz mniejsze to B10 też wytrzymają.