Podłączenie ochronnika przepięć
: 14 lis 2017, 22:15
Dzień dobry
Mam pytanie odnośnie podłączenia ochronnika przepięć, mam projekt w którym jest on podłączony do szyny PE, a ona jest połączona z GSU które jest połączone z uziomem pionowym.
Projekt pokazałem pewnemu elektrykowi który stwierdził żeby nie podłączać głównej szyny PE pod GSU. Tylko dokonać rozdziału PEN na PE i N, od szyny N zrobić połączenie pod ochronnik na zacisk N a pod zacisk PE ochronnika podłączyć GSU.
Układ sieciowy TNC, od skrzynki ZE do budynku idzie przewód YKY 4x16 w rozdzielni głównej ma być dokonany podział PEN na PE i N.
I teraz nie wiem kto ma rację, czy projektant czy elektryk?