Gniazdko elektryczne włączanie łącznikiem

: 17 wrz 2017, 8:12
autor: andrzej83r
Witam. Mam instalacje starą dwużyłową i chciałbym zrobić gniazdko z włącznikiem światła.
Czy może być tak jak na rysunku tzn. faza przejdzie przez włącznik do gniazdka, a przewód neutralny podłącze bezpośrednio do gniazdka ( najpierw do bolca a potem mostek).
W miejscu kabla dwużyłowego było gniazdko, które teraz będzie niżej, dojdzie tylko włącznik (oznaczenie ma 16AX).

Link do schematu
https://zapodaj.net/f9a554415a1bb.jpg.html

Re: Gniazdko elektryczne włączanie łącznikiem

: 17 wrz 2017, 9:21
autor: elpapiotr2
Witam.

Wątpię, by tam był przewód N przy starej, nieprzepisowej (na dzień dzisiejszy) instalacji.
Natomiast wskazane podać, jakie zabezpieczenie jest na tym obwodzie - wielkość, rodzaj.

Re: Gniazdko elektryczne włączanie łącznikiem

: 17 wrz 2017, 9:34
autor: andrzej83r
Dzięki za odpowiedź.
Instalacja jest stara aluminiowa dwużyłowa. W jednym kablu jest prąd w drugim nie ma.
W domu są dwa bezpieczniki, 10A od oświetlenia i 16A od gniazdek elektrycznych.
Pod te dwa przewody było podłączone gniazdko elektryczne, a teraz chciałbym mieć je z wyłącznikiem. Być może drugi kabel to zero