Podłączenie wentylatora w łazience
: 17 sie 2017, 19:00
Witam, mam pewien problem. Kupiłem wentylator do łazienki z czujnikiem wilgotności, czasomierz, czujnik ruchu i kilka innych pier.... Problem polega na tym że za nic nie mogę go ustawić, podejrzewam że jest to wina wadliwego wentylatora. Do rzeczy - w wentylatorze są 3 kostki L LT N, i podpinam to w następujący sposób:
L - 230
LT - pod włącznik.
N - neutralny.
Problem polega na tym że wentylator cały czas się kręci. 0 reakcji na cokolwiek.
Zmieniłem przewody w wentylatorze i podłączyłem tak :
L - włącznik
LT- 230
N- neutralny
I w tym momencie wiatrak działa pod włącznikiem. Wszystko by się zgadzało lecz po wyłączeniu powinno od 2 do 30 min jeszcze działać - kwestia ustawienia a u mnie się od razu wyłącza. Dodam tylko że potencjometr od czasu mogę kręcić do usranej śmierci, a od wilgotności mam ograniczenie kręcenia.