Strona 1 z 1

Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 19 paź 2016, 20:10
autor: rad25
Witam szanownych kolegów i prosiłbym w miarę możliwości o wyjaśnienie i pomoc. Chciałbym podłączyć agregat prądotwórczy 400V do instalacji domowej poprzez gniazdo siłowe w garażu. I nie wiem czy dobrze rozumuję w sprawie podłączenia. Przed podpięciem agregatu do sieci trzeba według mnie wyłączyć zabezpieczenie przedlicznikowe i zalicznikowe z sieci energetycznej. A co z przewodem N? Czy też muszę go rozłączać? U mnie nie ma instalacji 5-o żyłowej dlatego PE odpada. Agregat będzie uruchamiany ręcznie dlatego nie potrzebuję automatyki do przełączania. Czy samo rozłączenie bezpieczników wystarczy? Prosiłbym o wyrozumiałość i pomoc. Pozdrawiam.

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 20 paź 2016, 6:40
autor: szari
Myślę że miało by to szanse zadziałać jeśli rozłączysz zabezpieczenia przed licznikiem (patrząc od linii energetycznej) wtedy licznik nie będzie zliczał prądu "wychodzącego z domu".

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 20 paź 2016, 8:28
autor: rad25
Rozłączył bym również bezpieczniki za licznikiem, to jest od strony domu. Żeby nie uszkodzić licznika. Ale czy potrzeba jest rozłączać przewód N? Ponieważ N jest również podawany z agregatu. Nie będzie to przeszkadzało?

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 20 paź 2016, 9:24
autor: szari
Jeśli rozłączysz bezpieczniki przed licznikiem patrząc od strony instalacji w domu, rozłączysz odbiorniki prądu od agregatu.
Odnośnie przewodu N musi być podany z agregatu zapewnia on przesył energii do odbiorników 1 fazowych.

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 20 paź 2016, 9:28
autor: rad25
Czyli przewód N z sieci energetycznej też musi być rozłączony? Agregat posiada gniazdo na pięć bolców, z którego bolca podać "0" na mieszkanie z N czy z PE a może je zmostkować a agregat uziemić?

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 20 paź 2016, 9:48
autor: szari
Przewód N z sieci musisz odłączyć bo to coś co można porównać do minusa w baterii. A tzw. bolec czyli przewód uziemiający możesz podłączyć nawet do zakopanego wiadra ;)

Takie jest moje zdanie.

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 23 paź 2016, 11:35
autor: rad25
No tak ale u mnie jest siec gdzie przewód N pełni również funkcje przewodu ochronnego, tego chyba nie powinno się rozłączać? A czy można by było po rozłączeniu takiego przewodu doziemić go wbijając szpilkę w ziemię lub wkopując bednarkę(u mnie na razie nie ma czegoś takiego)? I czy wtedy mógłbym połączyć przewód N z agregatu z przewodem N sieci( po wcześniejszym rozłączeniu)?

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 28 paź 2016, 14:37
autor: szari
Możesz zakopać bednarkę czy też wbić jakś 1,5m pręt w ziemię.

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 28 paź 2016, 17:11
autor: rad25
A czy coś takiego mogło by być? Obrazek
Schemat znaleziony w sieci.

Re: Agregat prądotwórczy 400V do sieci domowej.

: 28 paź 2016, 17:57
autor: szari
Myślę że tak ponieważ dla każdej z faz masz podłączony PEN w instalacji domowej. Zupełnie jakbyś do agregatu podłączał dowolne urządzenie 1 fazowe.