PEN na PEiN

: 25 lis 2007, 13:44
autor: wyrzutnia
mam na działce dwa domy oddalone od siebie o około 25m stary z instalacją i licznikiem i nowy do którego chcę podciągnąć instalację od tego licznika wychodzi tam przewód 4*6mm do tego połączenia kupiłem przewód 5*6mm gdzie mam podłączyć ten zielony kabelek napiszcie mi to w miare łopatologicznie z góry dziękuję

: 25 lis 2007, 19:58
autor: Elmont
Pytanie na wstępie:jaki jest system sieci zasilającej istniejący dom.Odpowiedź ta pozwoli
nam na udzielenie Ci sensownej podpowiedzi jak to zrobić.Po drugie czy ten budynek cały
ma "wisieć"na tym jednym przewodzie 5x6 ?. :?:

: 28 lis 2007, 11:14
autor: wyrzutnia
w.ZE powiedzieli że sieć jest uzerowana i jeszcze jedno czy obecnie w nowych instalacjach uziemia się też na przykład żyrandole i podłancza pod różnicówki

: 30 lis 2007, 19:45
autor: wyrzutnia
widze że fachowcy do anglji wyjechali

: 30 lis 2007, 21:18
autor: Elmont
Pytanie czy w nowych instalacjach się uziemia żyrandole? jeżeli posiadają metalową
konstrukcję to się ich łączy z przewodem ochronnym ,bo jest to część instalacji obca ale
przewodząca i podlega ochronie.Norma PN-IEC60364.

: 02 gru 2007, 9:33
autor: wyrzutnia
dzięki dla Elmonta

: 02 gru 2007, 21:08
autor: kris2
Jeżeli za licznikiem to będzie to rodzaj wlz-tu możesz go wogóle nie wykorzystywać.Na pewno będziesz mósiał zainstalować jakąś rozdzielnie i tam zastosujesz różnicówki i za nimi będziesz potrzebował tego żóto-ziel.Chyba że masz uziemioną rozdzielnię za owym licznikiem to możesz go tam połączyć z uziemieniem.

: 05 gru 2007, 20:10
autor: astim
a po co kupowałeś przewód 5x6mm? należało najpierw spytać

: 09 gru 2007, 12:48
autor: wyrzutnia
dzięki wszystkim za odpowiedzi pozdrawiam :idea:

PEN PE,N

: 10 gru 2007, 15:54
autor: Paweł_Małek
Rozdzielenie wykonac na poczatku nowej instalacji.
W zasadzie punkt rozdzielenia powinien byc uziemiony.
jesli kupiles przewod (YDY 5x6mm2) to do ziemi nie mozesz go zakopac bezposrednio - caly odcinek "ziemny" powinien byc umieszczony w rurze. (najlepiej rura karbowana przeznaczona do układania w ziemi np KOPOFLEX), moze tez byc to rura PE do wody.
Jesli jest to kabel (YKY 5x6mm2) to mozna go zakopac bezposrednio w ziemi, w zasadzie row kopie sie o 10 cm glebszy niz glebokosc zakopania kabla (do 1 kV - 80 cm glebokosc rowu, 70cm glebokosc zakopania kabla), daje sie 10 cm warstwe piasku, uklada kabel, przysypuje sie kabel 10 cm piasku, na to 15...25 cm ziemi z wykopu, na tej warstwie folia ostrzegawcza niebieska, na folie pozostaly grunt do wypelnienia wykopu.
Kabel(przewod) w rurze powinno sie ukladac na podobnych zasadach.
Warstwa piasku ma chronic kabel czy rure przed uszkodzeniem np ostra krawedzia kamienia obecnego w gruncie - w czasie osiadania gruntu taki kawalek kamienia moze przebic izolacje kabla i jest wtedy kosztowna naprawa, lokalizacja uszkodzenia kosztuje ponad 100 zl za metr!.
W Twoim przypadku punkt rozdzielenia powinien byc w istniejacym budynku.
Bedzie to o tyle dobre, ze w przyszlosci gdy bedzie wymieniana instalacja w tym bubynku bedziasz mial cala instalacje wykonana w ukladzie TN-S
Obecne normy wymagaja aby instalacja o przekroju przewodow mniejszym od 10mm2 byla wykonana z miedzi w ukladzie TN-S, TT, IT gdzie przewody PE i N sa rozdzielone.
Uklad IT wystepuje tylko w przemysle i szpitalach, uklad TT czesto mozna spotkac na wsi, uklad TN najczesciej wwystepuje w miastach i czesci wsi - najczesciej po kapitalnym remoncie sieci energetyka zmienia uklad z TT na TN, co pociaga za soba koniecznosc remontu instalacji u odbiorcow.