: 05 lis 2007, 15:40
autor: hellfire
Witam
mam taki problem. Chcialem załozyć swiatło i gniazdka w piwnicy ale mam mały dylemat; chodzi o to tablica z bezpiecznikami jest bardzo stara i prawie sie rozpada a oprocz tego jest tam strasznie pokopane. Chcialem zapytać czy taka przeróbka z A na B jest możliwa.
Oczywiscie wersja A jest uproszczeniem tego co tam jest naprawde.
Głównie chodzi mi o to czy można wykorzystać przewód Zerowy z kabla 220V jako przewod zerowy do Faz L1, L2. Mam też pytanie o bezpieczniki od zasilania gniazdek i zarówek czy takie wartosci wystarczą czy na żarówki też dać 16A.
W wersji B bedzie wiecej gniazdek i żarówek niz na obrazku.
Mam też pytanie bo wiem że producenci kotłów CO z zasobnikami zalecają dodatkowe zabezpieczenie gniazdka bezpiecznikiem. Moze ktos wie o jakiej wartości?
Re: Prośba o sprawdzenie poprawności
: 05 lis 2007, 16:34
autor: Lukas1850
hellfire pisze:Witam
Oczywiscie wersja A jest uproszczeniem tego co tam jest naprawde. Głównie chodzi mi o to czy można wykorzystać przewód Zerowy z kabla 220V jako przewod zerowy do Faz L1, L2. Mam też pytanie o bezpieczniki od zasilania gniazdek i zarówek czy takie wartosci wystarczą czy na żarówki też dać 16A.
W wersji B bedzie wiecej gniazdek i żarówek niz na obrazku.
Mam też pytanie bo wiem że producenci kotłów CO z zasobnikami zalecają dodatkowe zabezpieczenie gniazdka bezpiecznikiem. Moze ktos wie o jakiej wartości?
Można wykorzystać przewód neutralny z kabla jednofazowego. Schemat jest poprawny. Jeśli robisz całość lub część instalacji od nowa, to wykonaj to trójprzewodowo - PE jest obecnie niezbędny. Jeśli łączna moc żarówek (tradycyjnych) nie będzie większa niż 2300 W to wystarczy na obwód oświetlenia zabezpieczenie 10A. Na gniazda 16A - ale to zależy od zastosowanego przekroju przewodów. Powinno być 2,5 mm2. Ostatecznie 1,5 mm2 miedzianego wystarczy (przy prowadzeniu po ścianach), ale lepiej mieć zapas. Więc jeśli za bezpiecznikami pozostanie stara instalacja, to dobierz zabezpieczenie do przewodów, jeśli robisz od nowa, zastosuj do gniazdek przewody miedziane 2,5 mm2.
Bezpiecznik na kocioł zgodny z tym co podaje instrukcja (całkowita moc urządzeń).
Na marginesie: instalacja jest naprawdę stara, skoro masz na neutralnym bezpiecznik. Mam nadzieję, że więcej takich miejsc nie masz w domu. Zwłaszcza, jeżeli sieć pracuje obecnie w systemie TN-C.
: 05 lis 2007, 19:53
autor: hellfire
Dom byl budowany na raty (najpierw czesc południowa a potem po czasie dobudowana połnocna) i ma ponad 50 lat wiec nie wiem co tak naprawde jest pod tynkami ale na bank bede rwał całą instalacje i prowadzil ją od nowa. Narazie robie to co musze zrobić bo szykuje piwnice pod piec CO. Nie wiem czy TN-C czy TN-S i TT bo narazie nie sprawdzalem ale wiem że musze to wszystko pozmieniać. Część zamieszkana wygląda OK i raczej nie ma wiecej bezpieczników na zerze ale instalacja jest podatna na przeciązenia bo korki potrafi wywalić gdy chodzi komputer i odkurzacz. Pewnie to dlatego że jest na 10A ale boje sie zakladać 16A bo nie wiem ile ta pajeczyna jeszcze wytrzyma.
Dziękuje za odpowiedz.
: 06 lis 2007, 18:20
autor: Elmont
Czytając Twoje wątpliwości ja radziłbym wykonać w całym budynku całkowitą nową
instalację elektryczną .Instalacja nowo budowana czy modernizowana MUSI być
wykonana wedle obecnie obowiązujących norm i przepisów.Zanim przystąpisz do
przebudowy zapoznaj się w miejscowym ZE o systemie sieci zasilającej ,bo od tego będzie
zależało sposób wykonania ochron przeciw porażenowych o których NIEWOLNO zapomnieć.
Najlepiej by tą modernizację wykonał doświadczony elektryk a na koniec wykonał
pomiary potwierdzone protokołem.
: 27 lis 2007, 8:14
autor: Kaprys
Jeżeli faktycznie na przewodzie ochronnym jest bezpiecznik radziłbym jak najszybciej zastąpić go zworą. Jeżeli do tego obwodu zostanie podłączona pralka, lodówka lub inne urządzenie w I klasie ochronności (wtyczka z bolcem) to w przypadku przepalenia się bezpiecznika na obudowie urządzeń pojawi się pełne napięcie 230V!!
: 24 sty 2008, 23:10
autor: hellfire
jeszcze mam pytanie ile mozna maxymalnie podlaczyc na jednym obwodzie gniazdek i ile zarówek (zarowki to chyba w Vatach sie podaje na obwod) i jakie przewody do nich.
: 04 lut 2008, 19:41
autor: Gość7067
Witam
Norma N-SEP-E-002 określa dokładnie ilość odpływów na obwodzie i tak:
- oświetlenie nie więcej niż 20 opraw na jednym obwodzie,
- gniazda ogólne nie więcej niż 10 gn. przy czym gniazda podwójne i potrójne liczone są jako jedno gn.
Oczywiście należy stosować odpowiednie przekroje przewodów: 1,5mm2 dla oświetlenia i 2,5mm2 dla gniazd ogólnych.
Pozdrawiam