Strona 1 z 1

Przewód zasilający tablicy rozdzielczej

: 12 paź 2015, 17:56
autor: Damianek666
Witam, zamierzam zmontować sobie tablicę rozdzielczą z jednym gniazdem siłowym 32A, 4 przewodowym, 2 gniazdka elektryczne 230V, oraz bezpieczniki nadmiarowoprądowe B20. Pytanie jaki przewód zasilający zastosować ? Czy 4 x 2,5mm wystarczy, czy może większy ? Pod gniazdo siłowe będzie podłączana pilarka stołowa z silnikiem 2 kW. Dziękuje z góry za odpowiedzi

Re: Przewód zasilający tablicy rozdzielczej

: 13 paź 2015, 10:34
autor: RobertKGB
wystarczy, tylko po co gniazdo 32A do 2kW pilarki ?

Re: Przewód zasilający tablicy rozdzielczej

: 13 paź 2015, 16:59
autor: Damianek666
Gniazdo 32A bo wtyczka na przewodzie pilarki była 32A. Dzięki za odpowiedź