Czy to prawda że jednym wyłącznikiem RCD mozna zabezpieczać wyłącznie jeden obwód ??? Jeżeli mam łazienkę na 3-ech obwodach o łącznym poborze prądu ok. 20A to musze na każdy obwód dać oddzielną różnicówkę ???
Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 11 lut 2015, 9:10
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie, to nie prawda. Dla celów "przeciwporażeniowych", można cały dom czy mieszkanie na jednym. Natomiast dla komfortu, można dać kilka. Ja np. gniazdka pod które mam podłączone stanowisko do "dłubania" w urządzeniach czy komputery, mam przez 10mA.
Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 11 lut 2015, 13:26
autor: Jacek30Jacek
A słyszał ktoś może o różnicówkach które można stosować przy ukladzie TN-C, podobno są jakies takie nowe ???
Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 11 lut 2015, 15:14
autor: Tomasz_Brzeczkowski
RCD nigdy nie są podłączone do ochrony. One porównują PiN jak jest różnica 30mA to wyłączają obwód. Nawet jak przez człowieka popłynie, to nic 30mA przez 20milisekund nie zrobi. Jest się zawsze zabezpieczonym. Tyle że ochronny nie może być połączony z N.
Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 11 lut 2015, 17:01
autor: Jacek30Jacek
No ale RCD nie stosuje się w TN-C przy zerowaniu a te nowe podobno mozna .
Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 11 lut 2015, 17:12
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Przy uruchamianiu np. pralki na obudowie jest nawet kilka A z indukcji przy prawie zerowej różnicy potencjałów. Ale RCD porównuje różnicę w prądzie, więc jak ten prąd z indukcji pojawi się ma N - wyłaczy, choć żadnej upływności nie ma.
Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 14 lut 2015, 10:29
autor: Jacek30Jacek
A czy to jest prawidlowe podłączenie RCD ???

Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 14 lut 2015, 13:09
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Jacek30Jacek pisze:A czy to jest prawidlowe podłączenie RCD ???

Nie da się podłączyć inaczej.
Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 14 lut 2015, 23:46
autor: Jacek30Jacek
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przy uruchamianiu np. pralki na obudowie jest nawet kilka A z indukcji przy prawie zerowej różnicy potencjałów. Ale RCD porównuje różnicę w prądzie, więc jak ten prąd z indukcji pojawi się ma N - wyłaczy, choć żadnej upływności nie ma.
Tzn że jezeli te kilka amper z indukcji pojawi się na pralce a my zlikwidowalibyśmy zerowanie w gniazdkach to wtedy róznicówka nie bedzie wyrzucać bo nie bedzie połączenia N z obudową ????
Re: Ile obwódów mozna zabezpieczyć jednym wyłącznikiem RCD ?
: 15 lut 2015, 20:39
autor: zbich70
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przy uruchamianiu np. pralki na obudowie jest nawet kilka A z indukcji przy prawie zerowej różnicy potencjałów.
Można prosić o objaśnienie co znaczy, że
"na obudowie jest kilka A z indukcji"
Rozumiem że prąd rozruchowy silnika pralki indukuje przepływ prądu o wartości kilku amperów przewodem ochronnym przyłączonym do obudowy tej pralki, powodując wyłączenie różnicówki.
Proszę mi też powiedzieć, Panie Tomaszu, czy posiadam wadliwą pralkę (lub instalację) bo podczas uruchamiania pralki, dotykając jednoczesnie jej obudowy i rury wodociągowej, nie odczułem "obecności" żadnych amperów .
Kolejne pytanie - czy ten prąd na obudowie pojawia sie tylko przy pierwszym włączeniu, czy również przy każdym rozruchu silnika w całym cyklu prania, oraz czy gdy pralka przechodzi do trybu wirowania, ów prąd na obudowie jest wiekszy?
Bardzo proszę o odpowiedź, bo od czasu Pana wpisu żona nie używa pralki a mnie przymusza do pomocy w praniu ręcznym metodą "balia i tara", co jest dla mnie bardzo uciążliwe.
PS. Żona zabroniła też używania kuchni indukcyjnej (zwanej potocznie "indukcją"), bo również z jej powodu na obudowie pralki moga się pojawić ampery.