Strona 1 z 1
Przewód aluminiowy z miedzianym
: 23 lis 2014, 14:30
autor: oba3
Witam wszystkich serdecznie.
Zwracam się do Państwa z prośbą udzielenia fachowej porady co zrobić z moim problemem, a mianowicie posiadam starą instalację elektryczną i zrobiłem nowe gniazdko po połączeniu szeregowym problem w tym że poprzez połączenie przewodu alu-miedź kostka się topi albo iskrzy jak tego uniknąć ? Dodam że do owego gniazdka jest podpięta lodówka .
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 23 lis 2014, 15:04
autor: Pawlogen
kup złączki Wago i zepnij na nich, problem powinien na jakiś czas zniknąć
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 23 lis 2014, 15:24
autor: oba3
Dziękuje za zainteresowanie tematem dodam że też stosowałem kostki wago i nadal problem występuje
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 23 lis 2014, 15:34
autor: Jacek30Jacek
Też kiedyś łączyłem instalacje aluminiową z miedzianą za pomocą kostki solidnie dokręciłem w kostce z tym że tak że przewody w środku kostki sie nie dotykaly i jak do tej pory nikt się nie skarży ( chodz te gniazdka łączone alu- miedź które robiłem są żadko używane moze dlatego ). Może nie za dobrze jest łączyć z gniezdkiem od lodówki bo lodówka włącza i wyłącza sie co jakiś czas i to powodóje częste iskrzenie i wypalanie się kostki tak myślę. Może lepiej pociągnąć od innego gniazdka mniej używanego.
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 23 lis 2014, 18:59
autor: Mieczysław_PAN
Problem grzania i iskrzenia może występować ze wzgledu na obciążone już istniejące gniazdo ( nie ważne że do nowego gniazda jest podłączona lodówka która ma np tylko 100W - to chyba chciał napisać Jacek - przynajmniej tak rozumiem jego odpowiedź.
Może ten rysunek pozwoli zrozumieć problem
Jak do gniazda z lewej strony podłączone są "inne odbiory" o dużej mocy będzie to powodować grzanie się kostek i iskrzenie - tak wiec tutaj tak jak napisał Jacek30jacek lepiej wybrać inne miejsca zasilania -najlepiej inny obwód.
Zwróć też uwagę na istniejący przewód aluminiowy - stare przewody aluminiowe często mogą przez zginanie "lekko przełamane" wiec jak jest zapas to utnij samą końcówkę i od nowa ściągnij izolacje do podłączenia.
Niestety tak jak już było wspomniane instalacja taka pochodzi "jakiś czas" - połączenie miedź aluminium w takich instalacjach jest problematyczne (w energetyce stosuje się specjalne podkladki aluminiowo-miedziane jak w linku
http://www.metale-kolorowe.eu/wyroby-dl ... alowe.html )
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 23 lis 2014, 22:44
autor: Jacek30Jacek
No właśnie a co jest podłączone do tego obwodu oprócz lodówki ???
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 25 lis 2014, 20:21
autor: oba3
Do tego gniazdka podłączona jest kuchenka mikrofalowa
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 27 lis 2014, 21:02
autor: -_- greg
Przy zetknięciu alu z miedzią, problem występuje ponieważ tworzy się ogniwo galwaniczne.
Rozwiązaniem problemu są złączki (tulejki, podkładki) kupalowe dostępne w sklepie elektrycznym.
Pawlogen pisze:kup złączki Wago i zepnij na nich, problem powinien na jakiś czas zniknąć
Tak się nie powinno robić.
Instalacja nawet prowizorka przede wszystkim musi być bezpieczna.
Do złączek, wago "daje" pastę
http://www.wago.pl/serwis/wymagania-i-d ... miniowych/
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 28 lis 2014, 20:09
autor: oba3
Dziękuje serdecznie za zainteresowanie tematem i dziękuje za wszystkie porady w szczególności Panu Greg.
Pozdrawiam
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym
: 30 lis 2014, 22:00
autor: Pawlogen
"Tak się nie powinno robić" Mój błąd przepraszam.
WYMIEŃ CAŁĄ INSTALACJE NA MIEDŹ 100% SATYSFAKCJI
Pozdrawiam