: 28 cze 2007, 22:56
autor: kulitom
Witam, jestem nowy na tym forum i to bedzie moje pierwsze pytanie.
Chodzi o instalacjie elektryczna w moim pokoju. Przeprowadzam teraz remont i musze odpowiednio podlaczyc przewody do nowej instalacji, ta stara jest na przedpokoju, mieszkam w starym poniemieckim budownictwie i przewody sa aluminiowe, a w pokoju wymieniam na miedziane. Te stare przewody niestety nie sa oznaczone i nie mam pojecia ktory to faza,uziemienie a ktory bezpieczenstwa. Jakiego urzadzenia moglbym uzyc do rozpoznania tego typu przewodow?

: 29 cze 2007, 6:33
autor: elektron
Witam

Do rozpoznania wystarczy specjalny śrubokręt dla elektryków. Jeśli przyłożysz do przewodu fazowego, neonówka która się w nim znajduje będzie świecić.

Bardziej "waypasioną" wersją jest FAZER 777. Wykrywa przewody pod napięciem bez dotykowo.

: 29 cze 2007, 14:16
autor: kulitom
chodzi mi o rozpoznanie wszystkich przewodow, nie tylko fazowy. A uziemienie i bezpieczenstwa to obojetnie ktory? raz na pewnym forum wyczytalem ze w starych budynkach przewod bezpieczenstwa laczony jest z uziemieniem, czy to prawda? jak mam sobie poradzic z tymi dwoma pozostalymi przewodami?

: 29 cze 2007, 22:38
autor: 1pioter
w starej instalacji nie stosowano przewodu PE instalacja bła dwuprzewodowa
należy jednak pamiętać aby nie łączyć bezpośrednio ze sobą miedzi i aluminium
(przez skrętkę, lub vago złącze} najlepiej połączyć przez bielone kostki tak by przewody nie stykały się bezpośrednio