pytanie o wytrzymałość licznka

: 01 lip 2014, 14:46
autor: grzes24
Witam
Mam zamiar kupić taki przepływowy nagrzewacz wody http://vulcania.pl/560595/kospel-epmh-8 ... -hydraulic . Mam licznik na którym jest napisane 10(40)V i pomyślałem że kupie ten 8.5 kW ale nie jestem pewny czy się nada. Może ktoś doradzić czy ten 8,5 kW będzie dobry, czy może ten 7,5 kW będzie lepszy. Załączam zdjęcie licznika

Typ podgrzewacza EPMH hydraulic
Moc znamionowa kW 7,5 8,0 8,5
Napięcie znamionowe 230V~
Nominalny pobór prądu A34,1 36,4 38,6
Obrazek

Re: pytanie o wytrzymałość licznka

: 06 lip 2014, 8:51
autor: Bodzio_elektryk
Ty nie pytaj o wytrzymałość licznika, lecz o wytrzymałość twojej instalacji elektrycznej.
Licznik zakładałeś ty czy jakiś elektryk, czy zakład energetyczny ?

Re: pytanie o wytrzymałość licznka

: 08 lip 2014, 20:19
autor: grzes24
Elektrycy zakładali

Re: pytanie o wytrzymałość licznka

: 08 lip 2014, 21:02
autor: retrofood
Licznik nie Twój, więc się nim nie zajmuj, tylko wyjmij z teczki umowę o dostawy energii i zobacz jaki masz przydział mocy.

Re: pytanie o wytrzymałość licznka

: 19 sie 2014, 13:21
autor: Ligeroo
W zasadzie racja,działania na własną rekę masz dosyć ograniczony a już na pewno nie kombinuj nic z licznikiem bo z doświadczenia wiem,że potem są za to duże kary,wszystko zawsze staraj się zgłaszać i ustalać odgórnie.

Re: pytanie o wytrzymałość licznka

: 19 sie 2014, 20:56
autor: matiop12
Zgadzam się z przedmówca.

Dla Ciebie najważniejsze kwestie to jaką masz umowę z firmą, która świadczy Ci usługi energii( zakład energetyczny) i to jest najważniejsze. Jeśli mieszkasz w blokach lub kamienicy i masz typową taryfę (G11) to raczej twoje zabezpieczenie przedlicznikowe( nie myl z twoim za licznikowym) ma wartość 25A i gdy zaczniesz pobierać prąd o wartości "A 34,1 36,4 38,6" poprostu wyłączy Ci prąd. (jeszcze kwestia Twojego zabezpieczenia za licznikowego i selektywności) dodatkowo umowa mówi o tym, że przysługuje Ci 5kW, a nie 7,5kW. W tej sytuacji nawet jakbyś jakimś cudem minął kwestie bezpieczników to noweczesne liczniki (o ile masz nowy xD) zanotują to i jeśli to bd się stale powtarzało to zakład sam się tym zainteresuje i przyjdzie do Ciebie z ofertą zmiany taryfy na większą, a co za tym idzie droższą itd.

Druga sprawa to, gdy nawet masz inna taryfę i inne zabezpieczenie przedlicznikowe to musisz poprowadzić osobny obwód tylko do tego urządzenia przewodem 3x6mm2 i bezpiecznikiem przynajmniej 35A.

Lepiej się zorientuj

Edit.

Co do tych taryf i wartości to się nie sugeruje, że pisałem o tym jak ktoś mi opowiedział, ale gdy przeczytałem o tym to jest to trochę bardziej zawiłe i wcale nie muszą być takie wartości jak podałem. Najlepiej prześledź umowę z zakładem energetycznym i wyczytaj jak to jest u Cb. Treści błędnej nie kasuje, bo mino głupot o wartości taryf zawiera ważną treść.