Będę robił remont mieszkania w wielkiej płycie i zastanawiam się nad modernizacją instalacji elektrycznej (zająłby się tym elektryk, nie ja). Dostałem dwie rożne rady w tej sprawie:
1. Zostawić jak jest, przewody są 2 żyłowe, ale są miedziane a nie aluminiowe, więc jest ok.
2. Wymienić przewody na 3 żyłowe i założyć wyłącznik różnicowo-prądowy.
Kto ma rację?
Jeśli do mieszkania (licznika) dochodzi przewód 2 żyłowy to czy w ogóle można użyć wyłącznik różnicowo-prądowy i czy ma to sens?
Re: Modernizacja instalacji
: 18 cze 2013, 19:51
autor: elpapiotr
Witam.
Pytaj T_B, on jest spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych.
Re: Modernizacja instalacji
: 18 cze 2013, 20:43
autor: t2000
Hmm, miałem na myśli rozdzielenie przewodu PEN na PE i N przed różnicówką. Chyba, że nie można tak robić...
Re: Modernizacja instalacji
: 18 cze 2013, 21:47
autor: elpapiotr
Hmm, a jak bedzie ukłąd sieciowy TT, to też rozdzielisz ten przewód ?
Zresztą do mieszkania (licznika) jest tam przekrój 10 mm 2 ?
Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 0:08
autor: tmsc
Nie wiem, nie znam się na tym.
Jeśli elektryk by ocenił, że taka modernizacja jest możliwa, to czy warto ją robić?
Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 8:49
autor: Tomasz_Brzeczkowski
elpapiotr pisze:Witam.
Pytaj T_B, on jest spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych.
Jednofazowe wyłączniki RCD zakłada się wyłacznie na dwie żyły
Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 10:20
autor: elpapiotr
Spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych robi za ... trzecią żyłę.

Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 11:35
autor: Tomasz_Brzeczkowski
elpapiotr pisze:Spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych robi za ... trzecią żyłę. :D :D
Może Szanowny "elektryk" pokazać gdzie jest montowana trzecia żyła
w tym domowym sprzęcie :
i tym wyłaczniku

Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 16:24
autor: elpapiotr
Trzecia żyła jest montowana w instalacji, ale to trzeba wiedzieć, i nie być T_B, który jako odbiornik instalacji elektrycznej robi za tą trzecia żyłę właśnie.
Nowa funkcja/rola T_B - fragment nowej instalacji elektrycznej.
To tylo w stolycy jest możliwe.
Urządzenie przenośne.
A może już przewoźne

Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 16:49
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Trzecia żyła jest montowana w instalacji, ale to trzeba wiedzieć,
Szanowny "elektryku"
Pytaj T_B, on jest spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych.
gdzie różnicówka ma trzeci przewód ? Nie instalacja a różnicówka? Jak ją (tę różnicówkę) Szanowny "elektryk" montuje na trzech przewodach?
Jak Szanowny "elektryk" dokłada trzeci przewód do wyżej pokazywanej lampki?
Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 16:52
autor: elpapiotr
Wsadzam do nosa "szanownego" T_B.
Pełna ochrona przeciwporażeniowa.
Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 17:56
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Zwykła lampka i Szanowny "elektryk" się gubi. To już o konstrukcji RCD nie ma co zaczynać.
Normalni bandyci - zapomnieli dać przy lampce, wiertarce, suszarce do włosów telewizorze itp trzeci przewód (uziom) jak ja teraz włosy będę suszył czy TV włączał??? A na grzejnikach widnieją napisy
NIE WOLNO UZIEMIAĆ - TYLKO RCD. I to nasi producenci, francuscy norwescy, szwedzcy .... straszne!
Pan widział kiedyś domową instalację? lub wyłącznik RCD ? Gdzie tam jest trzeci przewód? Pozdrawiam!
Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 18:14
autor: elpapiotr
Jak się uziemisz, to już będziesz całkiem szczęśliwy.
Na amen.
Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 18:26
autor: kkas12
Jak ją (tę różnicówkę) Szanowny "elektryk" montuje na trzech przewodach?
Żenada.
Odżywa stare hasło z końca lat siedemdziesiątych:
Jedynka dla kretynka.
Normalnie jak bym siedział w starym kinie.
"Ekspert" nie pojmuje, że ilość żył w przewodzie i ilość zacisków w RCD to nie niekompatybilność lecz to o czym elektrycy wiedzą i co nie sprawia im problemu.
"Eksperta" to przerasta.
Dla "eksperta" klasy ochronności to nic nie znaczące fanaberie bo ich zwyczajnie nie rozumie.
Zasady ochrony przeciwporażeniowej dla "eksperta" nic nie znaczą.
On wie lepiej.
Ciekawe jak "ekspert" łączy wyłącznik nadmiarowoprądowy posiadający (po stronie odbioru) jeden zacisk???
Pewnie stosuje przewody jednożyłowe.
Re: Modernizacja instalacji
: 19 cze 2013, 18:37
autor: Pedro48
Kup przewdód jendożyłowy PE zielono-żółty i poprowadź do wszystkich gniazdek osobno