Strona 1 z 1

rozlaczniki bezpiecznikowe D01/D02

: 05 lut 2007, 17:46
autor: Paweł_Małek
Ostrzegam przed stosowaniem rozlacznikow bezpiecznikowych na wkladki topikowe typu D01/D02 mocowane glowkami wkrecanymi.
Ze wzgledu na szczuplosc miejsca jest trudno wlasciwie dokrecic wkladke, czesto tez taki rozlacznik (firmy FAEL obecnie LEGRAND) rozszypie sie po kilku uzyciach. Lepiej zastosowac rozlacznik w ktorym wkladka jest mocowana poprzez "kartridz" - wklada sie kartridz do rozlacznika i unosi w gore, sila docisku niezalezna od sily wlozenia "kartridza". lub rozlaczniki na wkladki cylindryczne.
Do 32A wkladki cylindryczne (10*30mm) zajmuja mniej miejsca w rozdzielnicy.
W zakladzie w ktorym pracuje w ciagu tygodnia 6 rozlacznikow (4 FAEL, 2 LEGRAND) sie wypalilo przy pradzie ok. 10A, wkladki 20A, prad znamionowy rozlacznika 63A
Przyczyna: glowka wkladki pekla od gory (zbyt cienki material) i spadl docisk (2 rozlaczniki), wada stykow rozlacznika odlaczajacych wkladke po otwarciu klapki przykrywajacej glowki (3 rozlaczniki), niedokrecona glowka (1 rozlacznik). Na maszynach gdzie wystepuja drgania lepiej zastosowac
rozlaczniki na wkladki cylindryczne lub NH gdyz sa bardziej odporne na luzowanie sie niz te na wkladki typu D