Strona 1 z 1

przyłącz gniazda na kompresor

: 23 wrz 2012, 20:17
autor: mateusz25
Witam!! mam duży problem chce zakupić kompresor na 230v lecz pan powiedzial mi w sklepie że musi być do gniazda 30a (spory kompresor z 2 silnikami i 2 pompami) więc nie wiem jak go podłączyć żeby nie popaliło mi przewodów prosze o pomoc

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 25 wrz 2012, 17:49
autor: Pawlogen
Panu chyba chodziło o gniazdo 3 fazowe 32 A , to urządzenie powinno dać się podłączyć do gniazd siłowego , kwestia wymiany przewodu zasilającego i montaż wtyki
sprawdź w instrukcji

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 25 wrz 2012, 18:33
autor: zbich70
Bardzo "podobny" temat jest też tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2386152.html
;)

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 25 wrz 2012, 18:53
autor: Pawlogen
Już się coś wyjaśniło , w GB gniazda jednofazowe zabezpieczane są esami 32 A ze względu na wykonanie instalacji w pierścieniu od gniazda do gniazda

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 26 wrz 2012, 18:31
autor: kkas12
To nie ma nic do rzeczy.
Gniazdo w takim obwodzie można obciążyć prądem max 13A.

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 26 wrz 2012, 19:37
autor: Pawlogen
A to ciekawe , mnie uczyli w szkole że Gniazda jednofazowe są do 16 A :D

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 26 wrz 2012, 20:02
autor: kkas12
Ale do szkoły chodziłeś w Polsce a piszesz o gniazdach stosowanych na wyspach a wpiętych w obwód zabezpieczony 32A wyłącznikiem nadmiarowym.
Więc takie rozwiązanie do Polski też nie pasuje.
W zasadzie gniazda te mimo, że na nich pisze 13A wytrzymają większy prąd (jaki nie wiem) ale ograniczeniem jest wtyczka odbiornika która posiada bezpiecznik.
I to dla niego wartość 13A jest wartością maksymalną. Zaś minimum to 3A.

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 27 wrz 2012, 17:22
autor: Pawlogen
Przepraszam ale to już mój ostatni post w tym temacie :

Nie pisałem o wtyczce odbiornika z bezpiecznikiem 13 A tylko o Gniazdach wtykowych jednofazowych które są zabezpieczane 16 A esem .
Ze względu na to że GB to nie Jamajka lub Uganda śmiem twierdzić że reguła zabezpieczenia gniazd wtykowych w Wielkiej Brytanii nie odbiega od PN .
Druga rzecz która mnie utwierdza w mym przekonaniu to fakt że pracowałem w GB jako na stanowisku Elektromonter i wiem jak wygląda sprawa instalacji domowych .

Pozdrawiam :)

P.S.

Zbędne epitety i głupie frazesy oraz trollowanie proszę sobie darować

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 27 wrz 2012, 17:27
autor: kkas12
A to kto napisał?
...w GB gniazda jednofazowe zabezpieczane są esami 32 A ze względu na wykonanie instalacji w pierścieniu od gniazda do gniazda
Święty Mikołaj?

Więc następnym razem pisz tak by Cię zrozumiano.
W kwestii"epitetów" i reszty również.

P.S.
I wyjaśnij jak do takiego brytyjskiego gniazda przyłączysz odbiornik wymagający takiego zabezpieczenia o którym pisze autor wątku.

Re: przyłącz gniazda na kompresor

: 29 wrz 2012, 12:36
autor: retrofood
Pawlogen pisze:Przepraszam ale to już mój ostatni post w tym temacie :
Twój temat, Twój cyrk, Twoja dobra decyzja.
Lepiej zamilknąć niż pisać takie głupoty jakie serwujesz.