Strona 1 z 1
Dobór przewodu do zasilania oświetlenia i spawarki
: 19 wrz 2012, 20:56
autor: grack
Witam. Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego przewodu elektrycznego. Sytuacja wygląda tak, że w zimę będę pracował w garażu bez instalacji elektrycznej. Do najbliższego gniazdka 230V jest 80 metrów. Jakie parametry musi mieć przewód o tej długości, aby można bezpiecznie i swobodnie działać na nim spawarką inwertorową 150A, no i podłączyć kilka lamp oświetleniowych. Czy 3x2,5 wystarczy? Kabel będzie biegł po ziemi, ale nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne. Chodzi mi o jak najtańsza opcję, ale spełniającą wymogi bezpieczeństwa. Dziękuję za pomoc.
Re: Dobór przewodu do zasilania oświetlenia i spawarki
: 20 wrz 2012, 17:19
autor: Pawlogen
Niestety 3x2,5 będzie za małym przekrojem na 80 m , proponuje 5x6 Cu lub 5x10 Al
Ze względu na długi odcinek nie zrobi Pan zasilania tanim kosztem, będzie miał Pan problemy ze spawarką inwerterową i nie tylko jeśli zastosuje Pan 3x2,5
Re: Dobór przewodu do zasilania oświetlenia i spawarki
: 29 wrz 2012, 12:32
autor: retrofood
Pawlogen pisze:Niestety 3x2,5 będzie za małym przekrojem na 80 m , proponuje 5x6 Cu lub 5x10 Al
Ze względu na długi odcinek nie zrobi Pan zasilania tanim kosztem, będzie miał Pan problemy ze spawarką inwerterową i nie tylko jeśli zastosuje Pan 3x2,5
Pomijając nawet to, że normy dopuszczają 50 m jako dopuszczalną długość przedłużacza, nie zapomnij jeszcze o wykonaniu uziemienia PE w pobliżu miejsca pracy.