Zabezpiecznie małej instalacji.
: 19 sie 2012, 22:25
autor: spartakus215
Witam serdecznie. Niedawno założyłem małą instalację elektryczną do pomieszczeń gospodarczych której schemat zamieszczam poniżej. Jest ona hermetyczna, poprowadzona przewodem 3x2,5mm, maksymalne przewidywane obciążenie to 3kW. Chciał bym prosić o poradę, mianowicie jakie komponenty mam włożyć do skrzynki bezpiecznikowej oznaczonej na rysunku aby odcinała zasilanie w wypadku przekroczenia tych 3kW? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 19 sie 2012, 22:37
autor: spartakus215
Szczerze mówiąc nic nie rozumiem. Jest ktoś kto mógł by mi pomóc?
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 19 sie 2012, 22:40
autor: elpapiotr
Jest tu jeden "specjalista" od Twojego, kolego, problemu, ale nie pokazałeś
mu wszystkich rysunków, dlatego nie może doradzić.
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 19 sie 2012, 23:06
autor: spartakus215
Otrzymałem odpowiedź więc podzielę się z forumowiczami. Wystarczy tylko wyłącznik nadmiarowo-prądowy zwany także nadprądowym o amperażu 13A będzie on odcinał zasilanie przy obciążeniu 2950W. Pozdrawiam.
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 19 sie 2012, 23:28
autor: elpapiotr
Jest tylko jeden problem.
Wykonałeś instalację przewodami 2-żyłowymi, a na dzień dzisiejszy jest to niedopuszczalne.
Wujek się załamie, jak obejrzy "dzieło".
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 20 sie 2012, 22:03
autor: Enerbau
spartakus215 pisze:Witam serdecznie. Niedawno założyłem małą instalację elektryczną do pomieszczeń gospodarczych której schemat zamieszczam poniżej. Jest ona hermetyczna, poprowadzona przewodem 3x2,5mm, maksymalne przewidywane obciążenie to 3kW. Chciał bym prosić o poradę, mianowicie jakie komponenty mam włożyć do skrzynki bezpiecznikowej oznaczonej na rysunku aby odcinała zasilanie w wypadku przekroczenia tych 3kW? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Czy tak trudno przeczytać, że instalacja jest wykonana przewodem 3x2,5mm ? Wszystko w jak najlepszym porządku włącznie z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym!
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 21 sie 2012, 5:57
autor: elpapiotr
Witam.
Kolego spartakus215, napisz jemu/jej (mowa o Enerbau), jakimi przewodami zrobiłeś instalację, lub daj linka do Elektrody.
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 21 sie 2012, 18:52
autor: zbich70
elpapiotr pisze:Kolego spartakus215, napisz jemu/jej (mowa o Enerbau), jakimi przewodami zrobiłeś instalację, lub daj linka do Elektrody.
Autor nie da, po co ma się ośmieszać. Ale ja mogę:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2362186.html
A tamże:
Przepraszam pomyliłem się. Przewód jest 2x2,5mm czyli bez PE.

Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 21 sie 2012, 20:26
autor: Enerbau
Przykre, że ktoś próbuje w ten sposób zdobyć informacje dla swojego nieudolnego majsterkowania.
Dzięki za wskazówkę...
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 21 sie 2012, 20:39
autor: kkas12
Przykre kolego to jest to, że osoby nie mające zielonego pojęcia o zagadnieniu udzielają rad.
Co jest tego powodem?
Może pogoń za punktami?
Może chęć brylowania w necie?
A może to, że znalazły swój "domek" na tym forum gdyż na innych profesjonalnych forach ich niekompetencja i laicyzm były tak rażące iż treść ich postów nie wytrzymywała konfrontacji z postami kompetentnych osób.
A tu proszę.
Przodujący producenci wodogłowia.
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 21 sie 2012, 20:58
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Przykre kolego to jest to, że osoby nie mające zielonego pojęcia
Ale jadnak raczy Pan pisać.
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 22 sie 2012, 12:17
autor: spartakus215
Dziękuję użytkownikom z forumbudowlane.pl za pomoc a szczególnie użytkownikowi Enerbau - pozdrawiam kolego, jestem wam bardzo wdzięczny bo mogłem dokończyć robotę i wszystko działa nawet działanie bezpiecznika już testowałem.
Panom BANANOM z wielce wspaniałej elektrody nie mam nic do powiedzenia, żałuję jak się tylko da że zarejestrowałem się na tamtym forum. O ile wiem fora internetowe są dla laików między innymi dlatego żeby mogli uzyskać poniekąd darmową pomoc. \
P.S. kkas12 odczep się od kolegi dobra? Bo sam nie masz pojęcia o czym piszesz. Może wymieniłem przewody ale z BANANAMI z elektrodziny nie chciałem już w ogóle rozmawiać. Na tym forum jakoś znalazłem normalnych ludzi którzy mi pomogli.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam forumbudowlane.pl !
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 22 sie 2012, 12:23
autor: elpapiotr
Witam.
spartakus215 pisze:wszystko działa nawet działanie bezpiecznika już testowałem.
Pewnie na sobie, jak T_B
spartakus215 pisze:Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam forumbudowlane.pl !
Nie ma za co, ależ to drobiazg. I polecamy się na przyszłość.
PS. Wujek zadowolony ?
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 22 sie 2012, 15:10
autor: kkas12
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 1#11234051
Ponadto
Otrzymałem odpowiedź więc podzielę się z forumowiczami. Wystarczy tylko wyłącznik nadmiarowo-prądowy zwany także nadprądowym o amperażu 13A będzie on odcinał zasilanie przy obciążeniu 2950W.
Ja również otrzymałem odpowiedź od jednego z kolegów z Elektrody.
Szybko licząc prąd:
Ib= P : (U x cos fi)
Ib- Prąd w obwodzie
U- Napięcie sieci 230V
cos fi- przyjmuje się 0,95
P- moc zainstalowana
Prąd w obwodzie wychodzi około 13,50A dla 2950W, ale "fachowiec" nie wziął pod uwagę, że wyzwalacze przeciążeniowe wyłączników nadprądowych mają tak ukształtowane charakterystyki, że ich prąd zadziałania I2 jest równy1,45 Int , gdzie Int to prąd nastawienia wyzwalacza przeciążeniowego, więc niech sobie przeliczy czas do 1h i powyżej 1h i okaże się, że moc może być przekroczona i to dość znacznie niż te 2950 i wyłącznik nadmiarowy nie zadziała, więc jego teoria jest do bani...
13A x 1,13 = 14,69A -> prąd wyłączeniowy
13A x 1,45 = 18,85A -> prąd wyłączeniowy, co nam daje 4118W a nie 2950W w odpowiednim czasie.
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
: 24 sie 2012, 23:16
autor: Enerbau
Jeżeli coś się pisze, to nie należy uogólniać! Ten kolega z Elektry trochę przesadził. Przy standartowej
ochronie nadmiarowoprądowej o charakterystyce B, używa się współczynnika 1,13, więc wszystko jest ok. Co innego w przypadku obciążeń spowodowanych przez silniki elektryczne, albo grupowe oświetlenie,(charakterystyka C) wtedy należy zastosować współczynnik 1,45. Standartowo używa się wyłączników nadmiarowoprądowych o charaktrystyce B.
Gdzie macie Panowie problem?