Strona 1 z 1
Łączenie instalacji w puszkach
: 04 sty 2007, 10:05
autor: dxsort
Mam rozprowadzoną instalację elektryczną w domku, ale jest nie połączona jeszcze.Chciałbym zasięgnąć opinii jak łączyć kable w puszkach? Zastosować złączki WAGO, skręcać listwami, bo nie chciałbym tego robić na skrętkę.
: 04 sty 2007, 11:28
autor: Tomasz_Brzeczkowski
WAGO jest super.
: 04 sty 2007, 12:21
autor: dxsort
przekonują mnie te złączki WAGO, widziałem kilka dni temu nowo oddany blok mieszkalny i wszystko na tych złączkach, przejrzystość w puszce i estetyka,chociaz opinie różne.
A co zrobić z piątym kablem
: 04 sty 2007, 12:26
autor: dxsort
do licznika ZE pociągnął 4x16mm2, a od licznika mam 5x10mm2, ten przewód ochronny połączyć z ,,zerem" przed licznikiem, czy może za licznikiem,jaka to różnica za czy przed, a dodatkowo uziemić wkopana bednarka w ziemie, ma być TNS
: 04 sty 2007, 13:26
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Przejrzystość i estetyka nie tylko świadczy o wykonawcy (a teraz najwiecej roboty jest z polecenia) ale znakomicie ułatwia potem życie, nawet laikowi, gdy coś się uszkodzi, czy trzeba coś dołożyć.
DALEJ PYTAM
: 04 sty 2007, 16:13
autor: dxsort
jak prawidłowo podłączyć kabel ochronny, ten piąty, pytanko jak wcześniej, za czy przed licznikiem.(do licznika ZE 4x16 a od 5x 10mm2)
połączenie przewodu ochronnego
: 07 sty 2007, 16:24
autor: Elmont
stawiasz pytanie: i Piszesz ze ZE podłączył kabel 4x16 do licznika ??? a ja pytam czy wisi juz
licznik energii i jest oplombowany czy niema jeszcze pomiaru? Niewszystkie ZE jednakowo
interpretuja przepisy chociaż istnieje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Nr12 z 2002r
Dz.U.Nr75poz690 DziałIVrozdz8 szczegułowo to określajacy.U nas jest tak iż przewód PEN
doprowadzony np,kablem w złączu sie łaczy z uziemieniem /max 30ohm/i z tego miejsca
wyprowadza się przewód ochronny PE i przewód neutralny N stosując kolorystykę tych
przewodów PE/żółto-zielony/ N/niebieski/ Tak jak wspomniałem wyzej punkt rozdziału
MUSI być skutecznie UZIEMIONY.dalej prowadzi sie odpowiednie przekroje przewodów w
instalacje .Przewód ochronny nigdzie NIEMOŻE być przerywany jakimś łącznikiem czy innym
aparatem elektrycznym ,stanowić on powinien ciągłość może on byc dodatkowo połaczony
z uziomami dla poprawienia jego skutecznosci.Natomiast przewód neutralny NIEMOŻE być
nigdzie wiecej w instalacji połaczony z przewodem ochronnym.Przewody ochronne łaczymy
do metalowych obudów opraw jezeli mają do tego celu przeznaczone zaciski łączymy też metalowe części przewodzace tzw:obce niewiodace prądu np zlewozmywak metalowy wanna
instalacja CO i instalacja wodna jezeli posiada rury metalowe.Przewody ochronne łączymy
też z stykami ochronnymi WSZYSTKICH gniazd wtykowych
: 13 sty 2007, 16:29
autor: dxsort
pytanie dotyczy podłączenia przewodu ochronnego, do słupa na którym jest licznik , ZE podłączyło 4x16mm2, od licznika trakcja około 35mb kablem ułożonym w gruncie 5x10mm2 do skrzynki w domu,piąty przewód PE ma być KONIECZNIE połączony z tym neutralnym PEN(rozdział na PE i N) czy wystarczy PE uziemić tylko i wyłącznie poprzez uziom w gruncie i dokonac odpowiednich pomiarów.???
Przewod PE
: 13 sty 2007, 22:46
autor: Paweł_Małek
To zalezy od ukladu sieci w Pana miescie (powinno to byc podane w warunkach przylaczenia i umowie).
Siec TN-C-S - przewod PE i N kabla odplywowego polaczyc z przewodem PEN kabla zasilajacego, punkt polaczenia dodatkowo polaczyc z uziomem
Siec TT - przewod PE podlaczyc do uziemienia, przewod N polaczyc z przewodem N zasilania
Złšczki
: 14 sty 2007, 15:30
autor: stanleykop
W kwestii łšczenia w puszkach. Złšczki WAGO sš bardzo dobre. Polecałbym też zlšczki skrętne, sš bardzo dobre, zajmujš mało miejsca w puszkach, a często w puszce jest ciasno. Np. w USA złšczki skrętne sš stosowane od 20 lat i wytrzymujš duże pršdy (bo tam napięcie jest niższe). Polecam.
zlaczki skretne
: 15 sty 2007, 11:45
autor: Paweł_Małek
Zlaczki skretne (tzw kapturki) maja 1 wade: musi byc zastosowany przewod dobrej jakosci - jesli przewod bedzie kruchy (taka jest wiekszosc przewodow z hipermarketow made in hina!!!) to przy skrecaniu sie ulamie lub pojawia sie rysy, a po jakims czasie sie upali.
Na przewodach z polskich fabryk tego problemu nie ma (lepsza jakosc miedzi)
Same zlaczki musza miec wewnatrz wtopiony metalowy gwint stozkowy, spotkalem tez tanie zlaczki cale plastikowe - te plastkowe to dziadostwo gdzyz nie daja wystarczajacej sily docisku.
: 25 sty 2007, 12:20
autor: dxsort
A ja połączyłem już przewody w puszkach metodą skręcania 2 lub 3 kabli i wkładając je w złączki jednotorowe i dokręcane 2 śrubami, myślę , że tak przy obwodach do gniazdek będzie odpowiednio. Kupiłem złączki WAGO i nie przekonały mnie ich parametry , ale zastosowałem je do obwodów z oświetleniem, coś nie bardzo mnie przekonuje zacięcie kabla jak 2 żyletkami w obwodach gniazdek, ( mała powierzchnia styku), jednak są bardzo wygodne i proste w użyciu, nie wspominając o estetyce w puszce .
II SPRAWA
: 25 sty 2007, 12:31
autor: dxsort
Mam zainstalowany jeden wyłącznik różnicowo-prądowy i teraz poszedłem po rozum do głowy, aby dokupić jeszcze 2 jednofazowe, aby podłączyć je na obwody gniazdkowe,a na oświetlenie najlepiej byłoby nie łączyć wcale. W momencie zadziałania tej jednej różnicówki będę chodził po omacku, powiedziałem NIE, dlatego ku przestrodze dla innych -KUPUJCIE skrzynki rozdzielcze na dużą ilość bezpieczników, całe szczęście ,że u mnie jest jeszcze trochę wolnego miejsca.
Re: Łączenie instalacji w puszkach
: 13 lip 2018, 12:12
autor: Hanna0012
Mam
takie pytanie odnośnie instalacji. Nie wiem jak łączyć instalacje , co jest lepsze kostka czy złączka ? Pozdrawiam