Strona 1 z 1
Nowa rozdzielnia (stary blok) + PE z pionu CO ;)
: 20 lip 2012, 11:51
autor: prezes88
Witam wszystkich!
Zabieram się za wymianę starej instalacji elektrycznej w mieszkaniu w płytowcu. Mam kilka pytań:
1. Wpadłem na pomysł podłączenia uziemienia do pionu CO
2. Proszę o ocenę mojego pomysłu na tą rozdzielnię i ewentualne porady
Mam zamiar pomiędzy licznikiem a nową rozdzielnią dać jeszcze w miejscu starych bezpieczników topikowych wyłącznik C 25A z opóźniaczem.
Co sądzicie?
Z góry bardzo dziękuję za porady

Re: Nowa rozdzielnia (stary blok) + PE z pionu CO ;)
: 20 lip 2012, 12:38
autor: elpapiotr
Witam.
Dobre sobie - wpadł na pomysł ... załatwić paru sąsiadów.
Nic z tego, panie prezesie. Same błędy, dlatego proponuję zawezwać elektryka, bo jeszcze ludzi pozabijasz.
1. Z licznika wychodzi N, by jakimś cudem zamienić się na PEN. Jakie przekroje tych przewodów ?
2. C 25A ma robić za wyłącznik główny czy jak ? I skąd wziąć opóźniacz ?
3. CO w budynku ma na pewno uziemienie ?
4. Czy są połączenia wyrównawcze główne w budynku, że sobie robisz miejscowe ?
5. Co na ten "pomysł" administracja budynku ?
6. Złe podłączenie wyłączników samoczynnych - rzeczywiście ma "przechodzić" przez wskaźnik/kontrolkę napiecia ?
7. Nie ma obowiązku zabezpieczenia ośw. przez RCD.
Wystarczy ?
Re: Nowa rozdzielnia (stary blok) + PE z pionu CO ;)
: 20 lip 2012, 12:45
autor: prezes88
1. N dochodzi do listwy z wszystkimi PE, i potem jest podpięty do różnicówki
2. 4,0mm do różnicówki i od PE do pionu, w rozdzielni wszystko 2,5mm , 2,5 na gniazda, 1,5 na oświetlenie
3. Wyłącznik "C" z opóźnieniem samoczynnym - żeby w razie "wu" wybijało różnicówkę a nie ten wyłącznik
4. rury CO są uziemione, znajomy elektryk robił takie cuda i na pomiarach wychodziło mu idealnie
5. Lampkę kontrolną faktycznie źle narysowałem
Więc rozumiem, że mam nie łączyć zera z uziemieniem przed różnicówką??
Re: Nowa rozdzielnia (stary blok) + PE z pionu CO ;)
: 20 lip 2012, 13:05
autor: elpapiotr
Witam.
ad 1 Jaki przekrój tego "N" od licznika do szyny ?
ad 3 Zła odpowiedź
ad4 O jakie cuda chodzi i i jakie wyniki pomiarów ?
PS. Brak odpowiedzi na poprzednie pytania - 4, 5 i 7
Re: Nowa rozdzielnia (stary blok) + PE z pionu CO ;)
: 20 lip 2012, 17:15
autor: prezes88
elpapiotr pisze:Witam.
ad 1 Jaki przekrój tego "N" od licznika do szyny ?
ad 3 Zła odpowiedź
ad4 O jakie cuda chodzi i i jakie wyniki pomiarów ?
PS. Brak odpowiedzi na poprzednie pytania - 4, 5 i 7
4. Ciężko ocenić przy tak starej instalacji elektrycznej (blok z lat 70-ych) + pełno kombinujących sąsiadów, którzy oczywiście niczego nigdzie nie zgłaszali
5. Administrację interesuje tylko instalacja DO mojego licznika, której nie ruszam - w miejsce starych korków topikowych za licznikiem puszczam ten C25, a dalej nową rozdzielnię.
7. Zaszkodzić nie zaszkodzi.
ad ad1 - 4mm (stary kabel jest aluminiowy, na oko 2,5 mm, zero w dwóch kablach)
ad ad4 -Dokładnie nie wiem - powiedział "pomiary wyszły dobrze" bez podania szczegółów.
Więc jak sugerujesz co do tego podpięcia zera do listwy z uziemieniem przed wpięciem do różnicówki?
Re: Nowa rozdzielnia (stary blok) + PE z pionu CO ;)
: 20 lip 2012, 17:35
autor: elpapiotr
Sugeruję wezwać elektryka, który da konkretne odpowiedzi, a nie że wyszło dobrze, tym bardziej że po wykonaniu prac należy spradzić instalację pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa.
Sugeruję również wykonywać ten remont instalacji na etapy, w porozumieniu z prawdziwym elektrykiem.
Administracja w przypadku wykonywania połączeń wyrównawczych musi wiedzieć o tym fakcie i zająć stanowisko. Problemem są sytuacje, gdy zamiast przewodu elektrycznego rura gazowa, wodna, CO lub podobna robi za przewód "zerowy", co jest niedopuszczalne.