przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 19 mar 2012, 20:00
autor: robert88
witam, mam do zainstalowania elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 18 kilowatów moc maksymalna trój fazowy. czy przewód 4x 2,5 drut starczy czy musi być grubszy ? pozdrawiam

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 21 mar 2012, 15:04
autor: plum78
YDY 5*10 będzie odpowiedni

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 21 mar 2012, 20:49
autor: Grucha
chyba pomyliłeś podgrzewacz z zasileniem domu jednorodzinnego:)

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 21 mar 2012, 21:17
autor: elpapiotr
Witam.
Grucha pisze:chyba pomyliłeś podgrzewacz z zasileniem domu jednorodzinnego:)
A jakiej mocy jest standardowo zasilanie domu jednorodzinnego ?
Pomijam zasadność położenia przewodu 5-żyłowego, bo nie wiem, czy odbiornik wymaga przewodu/żyły N.

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 21 mar 2012, 21:40
autor: bajbaga
Ma być taki jaki zaleca producent, bo to wiąże się z wieloma innymi problemami, min. gwarancja, ubezpieczenie, itp.

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 22 mar 2012, 17:38
autor: Grucha
zasilenie domu jednorodzinnego zasilamy zgodnie z warunkiami ZE i projektem oczywiście.
oczywiście trzeba położyc przewód 5-cio żyłowy ale z reguły wystarczą L1 L2 L3 PE i w zupelnosci wystarczylbz 5x4

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 22 mar 2012, 20:02
autor: plum78
Domków już kilka lat nie zasila się przewodem 5-żyłowym ( mam na myśli posesje wolnostojące) , jesli kolego nawet dostałbyś warunki z ZE z wlz-tem pięciożyłowym to tak byś własnie to wykonał???

Zabezpieczenie przewodu będziesz dobierał do mocy odbiornika czy do obciążalności długotrwałej przewodu ( mam na myśli 5*4) ?

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 22 mar 2012, 21:08
autor: Grucha
do obciążalności długotrwałej przewodu

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 22 mar 2012, 21:23
autor: Grucha
a jesli chodzi o zasilenie domu ze złącza kablowego to w warunkach przyłączenia masz podany WLZ I jest to przeważnie YKY 5x10 czy 5x16 ,w zależnosci od zapotrzebowania mocy. ile tam kto KW potrzebuje.
nie wiem chyba ze tylko u mnie daja dziwne takie warunki.
a i widocznie rozdział PEN u mnie ZE robi juz za licznikiem i pewnie dlatego jest 5x a nie 4x
czy znowu się myle.

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 22 mar 2012, 22:15
autor: Pawlogen
Hmmm... ciekawe co Pan plum pisze , u Nas zasila się posesje pięcio-żyłowym przewodem lub kablem i wcale nie są szybkostojące :P

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 23 mar 2012, 16:38
autor: Grucha
Podpinając WLZ w złączu sa zugi na L1 L2 L3 N Pe przynajmniej tak u mnie robia.

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 23 mar 2012, 18:26
autor: elpapiotr
Witam.
Grucha pisze:Podpinając WLZ w złączu sa zugi na L1 L2 L3 N Pe przynajmniej tak u mnie robia.
Pytanie, czy robią dobrze.
A jak sobie radzą z GSW i uziemieniem budynku ?

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 23 mar 2012, 18:55
autor: Grucha
GSW na najniższej kondygnacji budynku do tego wbijane uziomy czy uziom fundamentowy zresztą ZE dając warunki z WLZ-tem nie obchodzi GSW oni uziemiaja swoje złącze przynajmniej co ktoreś i łączą bednarką.
ale z drugiej strony nie zawsze jest w projekcie GSW. trzeba zaznaczyć.

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 23 mar 2012, 19:21
autor: elpapiotr
Witam.

No to ta piąta żyła PE jest uziemiana z dwóch stron ?
Od ZK i od budynku mieszkalnego ?

Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy

: 23 mar 2012, 19:33
autor: Grucha
nie tylko od strony ZK
nie ma potrzeby ciągniecia od GSW do RG