Strona 1 z 1

TN-C a różnicówka

: 01 lis 2006, 7:25
autor: martinc
Witam !
Mam pytanie odnośnie sensu stosowania róznicówki w ukł. TN-C. Zakładamy, że instalacja jest 3-żyłowa w mieszkaniu (budynek wielomieszkaniowy) i nie ma możliwości dociagnięcia 3 przewodu do RG . W przypadku braku różnicówki, gdy nastąpi przerwanie przewodu PEN, napięcie pojawi się nam na bolcu gniazdka (mimo rozdziełu w TM przewodu PEN na N i PE). Gdy zastosujemy różnicówkę, w takiej sytuacji czy powinna ona zadziałać normalnie ?

roznicowka

: 04 lis 2006, 19:19
autor: Paweł_Małek
Jest sens zastosowac roznicowke.
W razie pojawienia sie napiecia na przewodzie PEN roznicowka nie zadziala hyba ze izolacja przewodu N bedzie naruszona za roznicowka to ona zadziala, ale napiecie na zyle PE nadal bedzie obecne (prad powrotny z innych obwodow przylaczonych do rozdzielnicy w ukladzie TN-C przed roznicowka).
Jesli za roznicowka w lokalu WSZYSTKIE czesci przewodzace obce typu rury metalowe CO, gaz (przed gazomierzem musi byc wstawka izolacyjna aby ewentualny prad zakluceniowy nie plynal po rurze gazowej do ziemi), woda, kanalizacja, zbrojenia to napiecie dotykowe bedzie bliskie 0 poniewaz podloga i przewod PE beda na wspolnym potencjale (zbrojenie stropu i przewod PE).
Nie trzeba podlaczac do polaczen wyrownawczych takich czesci ktore nie wprowadzaja potencjalu z zewnatrz do pomieszczen jak na krany i zawory wodne na instalacji wodnej wykonanej z rur z materialu izolacyjnego (tworzywa sztuczne), metalowe futryny drzwi nie polaczone z zbrojeniem, metalowe klamki i tp
Przy tym przewod PEN w punkcie rozdzialu na PE i N powinno sie uziemic.
Na instalacjach o przekroju wiekszym niz 10 mm2 upalenie sie przewodow jest malo prawdopodobne,
duzo czesciej sie to zdarza na przekrojach ponizej 6 mm2 a w szczegolnosci 2,5 mm2 i mniejszych ze wzgledu na duzy udzial w rynku tandetnych zlaczek produkcji chinskej sprzedawanych w supermarketach i niefachowy montaz instalacji w mieszkaniach

różnicówka

: 09 lis 2006, 14:35
autor: ENERGETYK
Jeżeli przewód PEN będzie przerwany to rzeczywiście na bolcu może pojawić się napięcie niebezpieczne. Istneje jednak wymóg aby punkt rozdzielenia przewodu PE i N był uziemiony. Wtedy różnicówka zadziała normalnie mimo że przewód PEN jest przerwany. Gdyby jednak tego uziemienia nie było to różnicówka zadziała nietypowo to znaczy w momęcie dotknięcia ręką do obudowy połącznej z tym nieszczęsnym bolcem i wymuszenia prądu różnicowego inną drogą