Strona 1 z 1
Podłaczenie wyłacznika krzyżowego
: 24 wrz 2011, 21:08
autor: school
Witam serdecznie z moim problemem. Zakupiłem 2 wyłączniki krzyżowe zamiast schodowych. Mam teraz problem z podłączeniem - 1 źródło światłą i 2 wyłączniki. Czy jest jakaś możliwość ich wykorzystania - PODŁĄCZENIA . problem w tym, że mają cztery wyjścia, schodowe 3 . Będę wdzięczny za podpowiedz, jak uporać się z moim problemem. Z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc. P{ozdrawiam.
Re: Podłaczenie wyłacznika krzyżowego
: 24 wrz 2011, 21:27
autor: elpapiotr
Witam.
school pisze:Mam teraz problem z podłączeniem - 1 źródło światłą i 2 wyłączniki. Czy jest jakaś możliwość ich wykorzystania - PODŁĄCZENIA . problem w tym, że mają cztery wyjścia, schodowe 3
Żaden problem.
Zmostkować wejścia tych łączników krzyżwych i będą się "zachowywać" jak schodowe. To wszystko
Re: Podłaczenie wyłacznika krzyżowego
: 24 wrz 2011, 21:30
autor: perjon
Według mnie można uratować sprawę zwierając styki z jednej strony i wtedy masz to samo co wyłączniku schodowym.
Pozdrawiam
Re: Podłaczenie wyłacznika krzyżowego
: 24 wrz 2011, 21:32
autor: perjon
elpapiotr odpowiedział szybciej
pozdrawiam i jego
Re: Podłaczenie wyłacznika krzyżowego
: 24 wrz 2011, 21:43
autor: school
Dziękuję bardzo za szybką i pomocną odpowiedź. Pozdrawiam,