Strona 1 z 3
jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 08 mar 2011, 20:47
autor: manyw
witam!
chcialbym sie dowiedziec jak bezpiecznie(tak by sie nic nie przegrzewalo)podlaczyc wlacznik i rozlacznik swiatel. instalacjia wyglada tak ze lampki(zarowki 220v-55w) sa podlaczone szeregowo(okolo 15szt kazda z lini)i jest ona podpieta do automatu 25 A przy czym jest tych lini i zarazem automatow 7szt .jest to instalacjia 220v rozdzielona z glownego automatu troj fazowego360v czyli po dwa na jedna faze(+jeden)
pytanie brzmi jak w takim przypadku podlaczyc jakis wylacznik by wlaczal i wylaczal prad jednoczesnie w calej skrzynce? wiem ze istnieje cos na zasadzie automatu ktory za sprawa kontaktu to robi(nie wiem dokladnie jak to sie nazywa)
prosze o pomoc ewentualnie schemat lub opisanie slownie co i jak pospinac:)
z gory dziekuje za przekazana wiedze:)
pozdrawiam!
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 08 mar 2011, 21:03
autor: elpapiotr
Witam.
Po pierwsze, lampki te nie są podłączone szeregowo, jak sądzę.
Po drugie - co to za automat ?
Co do sterowania jednoczesnego - oddzielny stycznik/przekaźnik + ewentualnie czujnik czy też zegar
podający napięcie na te automaty, to wszystko.
PS. Skąd te napięcia 220 V i 360 V ?
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 08 mar 2011, 21:10
autor: manyw
napiecie 360v przyprowadzone jest z glownej szfy elektrycznej do szafki do ktorej chcemy podlaczyc wylacznik lub stycznik. znajduje sie w niej glowny automat 360v z ktorego wyprowadzone sa kolejno fazy na 7automatow mniejszych ktore zasilaja linie ze spotami:)jak to ewentualnie rozlaczac na glownym automacie?
by sterowac z wewnatrz pomieszczenia
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 08 mar 2011, 21:17
autor: elpapiotr
Witam ponownie.
Pytanie dodatkowe - poproszę o dane techniczne (parametry, rodzaj, opis) tego głównego automatu.
PS. A sterowanie tzw. zdalne, przewodowe z danego miejsca nie stanowi żadnego problemu.
Problemem jest wykonać to bez znajomości elektryki.
Kolego, tam nie ma na pewno 360 V, chyba że w jakiś sposób zostało pomniejszone przez transformator lub falownik.
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 08 mar 2011, 21:30
autor: manyw
tak ma kolega racjie nie jestem elektrykiem,mysle ze sobie poradze z podpieciem tego:)
nie wim dokladnie jak jest zrobione z tym napieciem 360v(poprostu tak pomyslaem ze to jest "sila"poniewaz z glownego automatu wychodzi 3 X230v(sa 3 ''fazy'')
nie chce pisac glupot bo nie pamietam oznaczen i rodzaju glownego automatu ale jutro je zamieszcze:) wiem ze jest bardzo mocny i wytrzymuja duzy opor. miedzy innym dlatego chcialbym wiedziec co zastosowac by to bylo bezpieczne.
jutro wstawie na forum dane automatu.
dziekuje
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 08 mar 2011, 21:40
autor: elpapiotr
Witam.
Myślę, że sobie Kolega nie poradzi z podpięciem tego.
Siła ma na dzień dzisiejszy 400 V (230 * pierwiastek z 3).
To, że z głównego automatu wychodzą 3 fazy, o niczym nie świadczy.
To jest napiecie "robocze" z zacisków automatów, ale ważne jest również sterowanie
tymi automatami (łącznie z zabezpieczeniami), a to już inna sprawa.
Tym bardziej, że nie wiadomo, jak do tej pory to sterowanie jest rozwiązane.
Być może wystarczy zdublować sterowanie istniejące i już.
Niestety, moja wróżka ma w tej chwili wolne, poszła spać.
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 09 mar 2011, 18:32
autor: manyw

nie prosilem o rade od wrozki o rozwiazanie mojego problemu:)
jesli chodzi o sterowanie do tej pory to zalaczane bylo to za pomoca wlasnie tego glownego automatu,ale to dosc niekomfortowe jest poniewaz szafa ele.znajduje sie daleko od drzwi wyjsciowych.
opis na automacie;
c20
10000 3
10kA
400v(ma pan racjie ze nie jest to 360;)
jesli moze mi pan wyjasnic jak to podlaczyc to dziekuje,jesli nie to trudno poradze sobie w inny sposob.
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 09 mar 2011, 19:11
autor: elpapiotr
Witam.
Oj, ciężko będzie pomóc nie-elektrykowi.
Jakie mam skojarzenia ? Kojarzę, że "ten automat" jest to prawdopodobnie
wyłącznik samoczynny 3-polowy C20, a więc "bezpiecznik" zasilający obwód,
który wcale nie służy do sterowania tym oświetleniem.
Jakaś fotka, jakiś link by się przydał dla rozjaśnienia sytuacji.
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 09 mar 2011, 19:41
autor: manyw
witam!
zalacze zdjecia.
wiem ze automat nie sluzy do zalaczania oswietlenia,ale do tej pory nie bylo czasu na podlaczenie sterowania,skrzyneczka powstala w lutym poniewaz oswietlenie bylo modyfikowane(przerobienie oswietlenia magazynu na oswietlenie dekoracyjne) wczesniej bylo podlaczone do innego automatu ktory sterowal calym oswitleniem na magazynie,teraz jest ono podzielone czesc poprostu zostala odpieta od automatu ze sterowaniem i podpieta do takiego samego ale jzu bez sterowania(doszedl nowy automat.)przy ktorym chcialbym podlaczyc sterowanie.nie wiem poprostu jaki sterownik kupic by mial dobre parametry i chcialbym miec nakreslaona wiedze na jakiej zasadzie to dziala(poniewaz samo podpiecie moge skopiowac z tamtej czesi)
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 09 mar 2011, 19:52
autor: elpapiotr
Witam.
poniewaz oswietlenie bylo modyfikowane(przerobienie oswietlenia magazynu na oswietlenie dekoracyjne) wczesniej bylo podlaczone do innego automatu ktory sterowal calym oswitleniem na magazynie
I oczywiście powyższe zostało wykonane zgodnie z projektem, po wymianie oświetlenia zostały przeprowadzone jego badania pod kątem użytkowym, Procownicy nie dostają olśnienia, natężenie jest zgodne z PN-EN 12464 oraz .... Nie, ustaw i rozporzadzę podawał nie będę. Nie ma potrzeby, chyba że ...
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 400v?
: 10 mar 2011, 18:17
autor: manyw
viola
kto pomoze?prosze o konkretne odpowiedzi
jak i co najlepiej podlaczyc by mozna bylo sterowac (wlaczyc i wylaczyc swiatlo)
prosze dorysowanie schematu i opis potrzebnego(stycznika,wlacznika nie wiem jak sie to "fachowo''nazywa)
oczywiscie tez jakie parametry powinien miec by byl kontabilny do automatu:)
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 10 mar 2011, 19:33
autor: damian_k
Trochę nie czaję co to automat ten C20. Czy to różnicówka z modułem nadprądowym?
Sprawa jest bardzo prosta.
Stosujesz stycznik (może być montowany na szynę) trójfazowy między C20 z pozostałymi "s"-kami.
Możesz też zastosować trzy styczniki jednofazowe, jeśli nie chcesz załączać wszystkiego naraz.
Obwód sterowania stycznikiem zabezpieczasz wył. B6. Przewód do sterowania wyprowadzasz sobie w miejsce gdzie będziesz chciał mieć łączniki do sterowania.
Jak już wiesz co masz zrobić to wezwij elektryka. Będzie szybciej i bezpieczniej.
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 10 mar 2011, 19:55
autor: elpapiotr
Witam.
Słusznie, Kolego
damian_k napisałeś
Trochę nie czaję co to automat ten C20.
Tylko że to jest "główny automat", a obok jest 6 innych, dwupolowych, a więc prawdopodobnie to są różnicówki 1-fazowe z członem nadprądowym.
Opis Kolegi manyw
manyw na poprzedniej stronie pisze:znajduje sie w niej glowny automat 360v z ktorego wyprowadzone sa kolejno fazy na 7automatow mniejszych
sugeruje, że po tej, 4-polowej różnicówce są podłączone kolejne różnicówki. Ciekawe, na jaki prąd różnicowy ?
Bo jeżeli na ten sam, to kicha.
Chyba, że główna, "pożarowa" jest na Idn nie mniejszy niż 100 mA.
Prosiłem o fotkę, wszystko by było jasne, a tak - dalej gdybamy.
Inna wersja, też możliwa :
- główny automat to różnicówka lub wyłącznik samoczynny 4-polowy (są takie ?)
- automaty mniejsze to wyłączniki samoczynne 2-polowe
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 10 mar 2011, 19:57
autor: manyw
ten c 20jest to poprostu bezpiecznik trujfazowy z ktorego sa zasilane pozostale automaty.
dalo by rade o skopiowanie rysuneczka i dorysowanie co gdzie powpinac i opis tego stycznika?
oczywiscie nie trzeba calosci tylko chcialbym rozlaczyc to na tym trujfazowym.
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
: 10 mar 2011, 20:02
autor: manyw
tak sa takie 4polowe