Strona 1 z 1
rozdział PEN
: 08 mar 2011, 20:03
autor: zbyszekr114
Witam. Mam nowy rozdział instalacji w domku rodzinnym wIz .Przejście układu sieciowego TNC na TNS następuje w rozdzielnicy odbiorcy.Od złącza napowietrznego idą 4 przewody do złącza pomiarowego w skrzynce z głównym zabezpieczeniem następnie idą 5 przewodów na mieszkanie do zabezieczeń .Pytanie o rozdział PEN , Pe-uziemienie własne, na N w skrzyni z głównym zabezpieczeniem ,czy powinno Pe z N być na jednej listwie zaciskowej czy rozdzielone na dwóch . Prosiłbym o schemat podłączenia wyłącznika RCD w takim układzie sieciowym .Dziękuje
Re: rozdział PEN
: 08 mar 2011, 20:58
autor: elpapiotr
Witam.
Czytam po raz piąty, próbuję zrozumieć pytanie, i jakoś mi nie wychodzi.
- jaki domek ? ilu rodzinny ?
- kto to ten odbiorca ?
- dalej - jest mieszkanie. a ile ich jest ? jakieś piętro ?
A mówiąc szczerze, mamy szynę PEN, z której już wychodzą przewody PE i N. Uziemiamy przewód PE, chyba że już nie ma tej możliwości, wtedy uziemiamy PEN. I wcale nie ma obowiązku uziemiać ten punkt rozdziału.
Re: rozdział PEN
: 08 mar 2011, 21:29
autor: zbyszekr114
Domek dwurodzinny .Kiedyś była jedna instalacja na parter i poddasze ,Teraz jest nowy rozdział instalacji napowietrznej .Rozdział instalacji ze zwiększeniem mocy ,czyli każdy ma swoją skrzynkę główną i licznik.Chodzi mi głównie jak montujemy rcd w takim układzie (TNC na TNS).Czy w skrzyni głównej PEN montujemy razem na listwie zaciskowej czy rozdzielamy .Pytam dla tego ponieważ mam podgrzewacz trójfazowy w łazience i wyłącznik Rcd wybija mi co jakiś czas (RCD mam podłączony tylko na ten podgrzewacz wody.Dopowiem że Fachowiec podłączył mi podgrzewacz i dał PE i N przewód razem pod jeno wejście + trzy fazy .(wejść w podgrzewaczu jest cztery).Przewód PE jest uziemiony
Re: rozdział PEN
: 08 mar 2011, 21:57
autor: elpapiotr
Witam.
Przecież odpowiedziałem w poprzednim poście.
Gdzie elektryk, który podłączał podgrzewacz ?
Jak podłączony podgrzewacz 3-fazowy ? Na stałe ?
Re: rozdział PEN
: 08 mar 2011, 22:07
autor: zbyszekr114
Elektryków było dwóch a ja dalej nie wiem co jest nie tak .Podgrzewacz ma 4 wejścia foto

Później wstawiłem trójfazowy bezpiecznik 20A a różnicówke wypiąłem z szyny
Re: rozdział PEN
: 08 mar 2011, 22:14
autor: elpapiotr
Witam.
Jakieś jełopy czy ... nie elektrycy ?
Zapytaj się ich, Kolego, kiedy powinno się podłączyć taki jak ten
podgrzewacz poprzez RCD ?
Dopisuję :
Dopowiem że Fachowiec podłączył mi podgrzewacz i dał PE i N przewód razem pod jeno wejście + trzy fazy .(wejść w podgrzewaczu jest cztery)
?? Po różnicówce ?
Re: rozdział PEN
: 08 mar 2011, 22:25
autor: zbyszekr114
Jak Kolega sądzi ,czy zwykły bezpiecznik trójfazowy odpowiednia moc Amper.wystarczy
Re: rozdział PEN
: 08 mar 2011, 22:45
autor: elpapiotr
Witam.
Po pierwsze - należy przeczytać i sprawdzić instrukcję montażu podgrzewacza, co producent zaleca.
Po drugie, nie stosuje się wyłączników ochronnych RCD do urzadzeń podłączonych na stałe, a takim urzadzeniem jest w/w podgrzewacz.
Po trzecie, w takim wypadku bezwzględnie sprawdzić ciągłość przewodu PE oraz jego podłączenie.
Po czwarte, wyłącznik samoczynny dobrać zgodnie z parametrami urzadzenia, najlepiej na podstawie wspomnianej instrukcji.
Re: rozdział PEN
: 08 mar 2011, 23:14
autor: zbyszekr114
Instrukcja jest w języku niemieckim.Obrazek przedstawia podłączenie urządzenia : PE-przewód ,L3,L2,L1 tak jest na rysunku
Re: rozdział PEN
: 12 mar 2011, 17:36
autor: Pawlogen
Podgrzewacz należy podłączyć jak w instrukcji , przewód N jest zbędny