Strona 1 z 1
Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w domu
: 24 lut 2011, 15:41
autor: sopelos
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 16:00
autor: elpapiotr
Witam.
Zanim odpowiem na pytania, prosiłbym o odpowiedzi na moje :
- czy ta tablica bezpiecznikowa (zdjęcia) jest nowa ?
- czy instalacja do tej tablicy bezpiecznikowej jest nowa ?
- czy obwody odbiorcze z tej tablicy bezpiecznikowej są nowe ?
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 16:09
autor: sopelos
elpapiotr pisze:Witam.
Zanim odpowiem na pytania, prosiłbym o odpowiedzi na moje :
- czy ta tablica bezpiecznikowa (zdjęcia) jest nowa ?
- czy instalacja do tej tablicy bezpiecznikowej jest nowa ?
- czy obwody odbiorcze z tej tablicy bezpiecznikowej są nowe ?
Tak oczywiście, cała instalacja jest nowa włącznie z nowym przewodem głównym do skrzyni z licznikiem i przewodami w środku altany. Elektryk tego nie podłączył do końca bo monterzy Enei sie nie wyrobili i dopiero teraz będą zmieniać dopływ prądu ze starych instalacji na nowe. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 16:14
autor: elpapiotr
Witam ponownie.
sopelos pisze:Tak oczywiście, cała instalacja jest nowa włącznie z nowym przewodem głównym do skrzyni z licznikiem i przewodami w środku altany.
To w takim razie gdzie są podłączone żyły ochronne przewodów, bo na zdjęciach nie mogę się doszukać.
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 16:51
autor: sopelos
elpapiotr pisze:Witam ponownie.
sopelos pisze:Tak oczywiście, cała instalacja jest nowa włącznie z nowym przewodem głównym do skrzyni z licznikiem i przewodami w środku altany.
To w takim razie gdzie są podłączone żyły ochronne przewodów, bo na zdjęciach nie mogę się doszukać.
Podaję linki do zdjęć w większej rozdzielczości, może będzie widać więcej
http://i385.photobucket.com/albums/oo29 ... C01047.jpg
http://i385.photobucket.com/albums/oo29 ... C01046.jpg
http://i385.photobucket.com/albums/oo29 ... C01044.jpg
http://i385.photobucket.com/albums/oo29 ... C01048.jpg
Jeśli byłaby taka potrzeba to mogę pojechać i zrobić dodatkowe fotografie z perspektywy z jakiej by Pan chciał.
Pozdrawiam!
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 17:22
autor: elpapiotr
Witam.
Teraz widać.
Doliczyłem się 7 drutów z-ż, i 7 niebieskich (siódmy niebieski jest "zasilającym" do RCD). Czyli że mamy sześć obwodów odbiorczych podłączonych pod wyłączniki samoczynne. Zasilanie do tej TB jest przewodem 3-żyłowym, RCD (różnicówka) jest elementem głównym tej instalacji. Po niej są podłączone "esy" Hagera.
(No właśnie - skąd "idzie" zasilanie do tej TB ?)
Teraz "stary" prąd został wyłączony no i muszę pod skrzynkę z bezpiecznikami podłączyć nowy przewód.
Pojawiły się kolejne wątpliwości, które postaram się wyłuszczyć.
Ten przewód pod tablicą bezpiecznikową - gdzie "idzie", oraz ilu żyłowy ? Czy to jest ten, opisany w cytacie ?
PS. A wystarczy "rzucić okiem" i już wszystko wiadomo. Ciężko na odległość wytłumaczyć nie widząc instalacji.
PS2. Ale serwer chodzi, niech go diabli wezmą !!
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 17:48
autor: sopelos
Przewód pod skrzynką to przewód główny idący do skrzynki z licznikiem stojącej przy drodze.
Żeby nie było że coś źle podam oto dane przewodu spisane z paragonu : YKY 3x6 NYY-J 0.6 1KV.

PS. Oj tak serwer "super" chodzi, jestem tu nowy i myślałem, że tak zawsze jest, ale mam jednak nadzieje że będzie lepiej.

Pozdrawiam!
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 18:09
autor: elpapiotr
Witam po przerwie.
To w takim razie co to za przewód obecnie podłączony do górnych zacisków RCD ?
Skoro zasilaniem ma być kabel (na zdjęciu w ręku), to ten obecnie podłączony musi być odłączony, w jego miejsce wchodzi kabel, poszczególne żyły zgodnie z przeznaczeniem i kolorystyką pod odpowiednie zaciski.
Wszelkie prace powinien wykonać elektryk, bez napięcia.
Po montażu należy sprawdzić poprawność instalacji oraz przeprowadzić badania odbiorcze ( SWZ, badanie RCD, a wcześniej Riso).
Dołączam protokół oraz oświadczenie o stanie technicznym instalacji, gwarancja itd.
Wszystko.
PS. Ten przewód obecnie podłączony prawdopodobnie powedruje pod pierwszego "esa"
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 18:32
autor: sopelos
Do górnych zacisków RCD podłączone jest tymczasowe zasilanie z licznika z piwnicy i tak jak Pan pisał pójdą na pierwszego "esa". A ten przewód idący do dołu RCD ma zostać tak jak jest ?
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 18:52
autor: elpapiotr
Witam.
Napiszę, jak ma być, chociaż nie powinienem. Dlaczego nie powinienem - nie trzeba wyjaśniać.
Dolny, prawy zacisk RCD jest zaciskiem "neutralnym", wyjściowym po RCD (po różnicówce), do którego podłączona jest linka niebieska idąca na szynę wspólną N tablicy. Pozostaje tak jak jest.
Dolny lewy zacisk RCD jest zaciskiem fazowym, połączonym z "esami" za pomocą izolowanej szyny 1-fazowej. Też pozostaje bez zmian (później napiszę, że może być inaczej, bardziej funkcjonalnie).
Do zacisków górnych RCD (opisane) podłączamy odpowiednio N (niebieski) i L (czarny lub brązowy) kabla YKY.
Do szyny górnej lewej (PE) podłączamy żyłę z-ż kabla.
Pozostałe sprawy wcześniej omówiłem.
Jak dla mnie ta "tablica bezpiecznikowa" to porażka - za mała, bez możliwości zmiany konfiguracji.
Dla zwiekszenia funkcjonalności instalacji część obwodów lub jeden obwód można wydzielić "przed różnicówką". Przypominam, że zastosowanie RCD w instalacji jest uzupełnieniem ochrony, i nie ma obligatoryjnego nakazu obejmowania tą ochroną wszystkich obwodów odbiorczych.
Ale o tym Twój elektryk pewnie nie wie, prawda, Kolego sopelos ?
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 24 lut 2011, 19:14
autor: sopelos
No na to wychodzi, że o tym nie wiedział, ja się na tych sprawach za bardzo nie znam więc on miał pole do popisu. Ciekawy jestem jak będzie cała ta instalacja już po podłączeniu funkcjonować.
Bardzo dziękuję za podpowiedź, "wiszę" browarka
Pozdrawiam!
Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w
: 01 mar 2011, 19:34
autor: damian_k
Jakaś taka dziwna moda wśród "fachowców" że stosują te RCD jako główne wyłączniki prądu. Nic bardziej debilnego. Dają bo klient przeczytał na internecie, że musi być różnicówka, ale ile, jakich i gdzie zastosować to już nie przeczytał, a "fachowiec" nie wie, więc puszcza ściemę klientowi, że "to je dobre".