Strona 1 z 1
wywala różnicówke
: 26 sty 2011, 19:35
autor: instalelektro
sprawa dotyczy chłodni ; powrotny przewód z termostatu który załącza cewkę przekaznika który zasila wentylator w tej chłodni(chłodnia gastronomiczna) termostat załącza wszystko ok ale jak wyłącza to wywala różnicówkę i to samo jak odłączę przewód przy przekazniku awaria usunieta ale zato nowy temat do dyskusji JAKA PRZYCZYNA
Re: wywala różnicówke
: 26 sty 2011, 22:08
autor: elpapiotr
Witam.
Ja tu widzę dwie przyczyny.
Pierwsza - na jakiej podstawie urządzenie odbiorcze typu chłodnia zostało zasilone poprzez RCD (jaki typ ?)
Druga - jeżeli już dajemy RCD, to taki "kondensator" jak chłodnia powinien być zasilony przez RCD krótkozwłoczne ( z piorunkiem)
Re: wywala różnicówke
: 28 sty 2011, 9:02
autor: damian_k
Tak to jest jak ludzie nie wiedzą gdzie i dlaczego stosuje się wył. różn.-prąd. a także jaki typ i dają je wszędzie. Życie jest najlepszym nauczycielem.