Co się stanie jeśli w złączu pomiarowy jest zabezpieczenie WT00 20A typ gf a w rozdzielni nie większe niż 16A
Mamy urządzenia siłowe pralka itp
Obciążenie WLZ wynosi na fazie 15 A
Który z bezpieczników przy normalnym funkcjonowaniu budynku rozłączy prąd zwarciowy jako pierwszy :D
Pytanie wbrew opisie jest niby proste... ale tak nie jest. :D

Re: Zagatka

: 21 sty 2011, 21:44
autor: elpapiotr
Witam.

Na takie zagatki nie odpowiadamy.

PS. Jeżeli oba gF, selektywność nie została zachowana.

Re: Zagatka

: 22 sty 2011, 12:35
autor: sfirma
Ot i zagaTka :-)

Re: Zagatka

: 24 sty 2011, 7:57
autor: Paweł_Małek
Wykonac pomiar impoedancji petli zwarcia, wyliczyc prad zwarcia.
Nastepnie porownac charakterystyki zabezpieczen.
Jesli dla danego pradu zwarcia charakterystyki na siebie zachodza to moga wybic oba zabezpieczenia lub jedno z nich (ktore - jest to wartosc losowa wynikajaca z pasmowosci charakterystyk (tolerancje wykonania zabezpieczen)).

Jesli charakterystyka zabezpieczenia nizszego rzedu nie zachodzi w zadnym punkcie ponizej wyliczonego pradu zwarcia na charakterystyke zabezpieczenia wyzszego rzedu - to selektywnosc bedzie zachowana.