Krzyzowanie przewodów pod tynkiem
: 27 wrz 2010, 14:36
autor: niutek
Witam
Czy dopuszczalne jest krzyzowanie w scianie przewodu na prąd trójfazowy z przewodem zwyklym (do zwyklego gniazdka)?
W mojej kuchni tak by bylo najwygodniej poprowadzic przewody, żeby się 'spotkaly' na trasie, ale nie wiem czy nie spowoduje to problemow.
Pytanie tyczy sie tez krzyzowania zwyklych przewodów ze soba.
Dziekuje z gory za odpowiedzi.
Re: Krzyzowanie przewodów pod tynkiem
: 27 wrz 2010, 15:40
autor: Paweł_Małek
Skrzyzowac mozna - pod katem prostym zeby nie tracic na obciazalnosci przewodow (odprowadzenie ciepla).
Dobrze jest jeden z tych przewodow glebiej wkuc (na odcinku skrzyzowania) tak zeby pomiedzy nimi byla warstwa zaprawy gr. ok. 2 cm.
Bruzde trzeba zrobic glebsza na odcinku ok. 20..30 cm, tak zeby maksimum glebopkosci bruzdy bylo w miejscu skrzyzowania, a przewod powinien byc lagodnie wygiety.
Drugi przewod prowadzic prosto bez poglebiania - w ten sposob przewody nie beda sie stykaly ze soba. Po ulozeniu zaglebionego przewodu zarzucic jego bruzde zaprawa i potem ulozyc drugi prostopadly przewod.
Takie miejsce powinno byc opisane w planie zeby ktos przypadkiem nie przewiercil przewodu gdyz w takim miejscu bedzie trudna naprawa. W zasadzie przed tynkowaniem powinno sie porobic zdjecia wszystkich scian z instalacjami, wydrukowac na duzym formacie i zwymiarowac wzgledem okien, drzwi i innych stalych elementow.
Re: Krzyzowanie przewodów pod tynkiem
: 27 wrz 2010, 16:17
autor: elpapiotr
Witam.
Paweł_Małek pisze:Skrzyzowac mozna - pod katem prostym zeby nie tracic na obciazalnosci przewodow (odprowadzenie ciepla).
A jak skrzyżowanie będzie pod innym kątem to obciążalność przewodów spadnie ?Ciekawe, o ile procent.
Co do zagadnienia zbliżenia-skrzyżowania przewodów w instalacjach elektrycznych, zapraszam do lektury
PN-IEC 60364-5-523
, w której mamy jasno określone obciążalności prądowe długotrwałe przewodów, w zależności od sposobu ich ułożenia.