Strona 1 z 1

Problem kablem prądu siłowego

: 26 wrz 2010, 11:31
autor: torp
Witam, mam w łazience przepływowy ogrzewacz wody do którego jest podłaczony kabel siłowy, chciałbym teraz zmienić miejsce tego ogrzewacza, i powstaje pytanie jak przedłuzyc ten kabel siłowy? Czy mozna zrobić coś w rodzaju puszczki z kostka i w ten sposób przedłuzyć kabel?

Re: Problem kablem prądu siłowego

: 27 wrz 2010, 7:17
autor: wolff
siła w łazience? Strach się bać :shock:

Wyprowadzić podgrzewacz i siłę poza łazienkę !!!!! (np na drugą stronę ściany - kuchnia czy przedpokój/korytarz) Do łazienki wprowadzić tylko rurę z podgrzaną wodą.

Re: Problem kablem prądu siłowego

: 27 wrz 2010, 7:43
autor: elpapiotr
Witam.

Kolego wolff, najpierw zapoznaj się z polską normą
PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy.
,
a później udzielaj takich rad.

Re: Problem kablem prądu siłowego

: 27 wrz 2010, 20:50
autor: torp
Przypominam ze kwestją jest tutaj przedłużenie kabla a nie lokalizacja.

Re: Problem kablem prądu siłowego

: 27 wrz 2010, 23:15
autor: elpapiotr
Witam.

Przypominam, że kwestią jest tutaj bezpieczeństwo użytkowników rozpatrywanej łazienki, w której :
- najprawdopodobniej w strefie 1 znalazł się odłączony przewód od podgrzewacza wody, który "musi" zostać przedłużony i powtórnie podłączony do podgrzewacza zmieniającego lokalizację.
Wobec powyższego :
- wspomniany przewód powinien być na głębokości 5 cm
- w tym miejscu nie dopuszcza się instalowania puszek, rozgałęźników i odgałęźników.
Zrobił się dylemat, patrząc na sprawę z punktu widzenia norm i przepisów.

Jedynym wyjściem jest wykonanie mufy na przewodzie i "zatopienie" jej w odpowiedni sposób w ścianie.

Re: Problem kablem prądu siłowego

: 28 wrz 2010, 19:06
autor: torp
Wreszcie padło coś o jakiejś mufie, ale dokłądnie jaka ona ma byc?
Ewentualna puszka i tak byłaby poza łazienka.
Przepływowy ogrzewacz jest w łazience juz od conajmniej 10 lat.
I znajdije sie w strefie najwyżej 3.

Re: Problem kablem prądu siłowego

: 29 wrz 2010, 19:07
autor: Pawlogen
Jeżeli już sztukować przewód siłowy to też bym był za mufą łączeniową , stawianie puszki P3 w ścianie i spinanie na pierścieniu też jest możliwe ale ja bym tak nie robił , natomiast jeżeli Pan nie wie co to mufa proponowałbym zlecić pracę elektrykowi zapłacić i mieć spokojny sen