autor: wulkanex
Mam pytanie. Mam zamiar wykonac samodzielnie instalacje w budynku nowym w stanie surowym. Chce uzyc przewody podtynkowego ydyt. ale nie mam pojecia ile mam miec przewodów, bo raz mowia ze sie laczy zero z uziemionym a innym razem ze nie. czy mam sznase sam to wykonac??

: 08 maja 2006, 21:17
autor: jwasik
czy do stomatologa też nie chodzisz?
ostatnio na strychu u pewnego klienta zostałem porażony prądem który płynął w przewodzie w izolacji żółto-zielonej.
instalacje kładł brat inwestora ,inżynier, po AWF...
pozdrawiam
jacek

: 10 maja 2006, 22:53
autor: El_Fuego
jesli masz taka mozliwosc to lepiej zrob trzy zyly, moze drozej, ale bezpiecznej

: 15 maja 2006, 21:37
autor: Explorer
wszędzie daj trzyżyłowy przewód, tymbardziej że to nowy dom a łączenie uziemienia z zerem jest nieprofesjonalne. Pozatym w oświetleniu będziesz mógł zrobić sobie światła z podwójnym włącznikiem.

: 15 maja 2006, 21:43
autor: Explorer
jwasik pisze:czy do stomatologa też nie chodzisz?
ostatnio na strychu u pewnego klienta zostałem porażony prądem który płynął w przewodzie w izolacji żółto-zielonej.
instalacje kładł brat inwestora ,inżynier, po AWF...
pozdrawiam
jacek
To nic dziwnego że popieścił cię prąd z żółto-zielonego. Jeśli masz trzyżyłowy przewód w oświetleniu z podwójnym włącznikiem, to może płynąć w nim prąd (to normalne i częste). Po prostu trzeba sprawdzać gdzie jest to nie kopnie.

instalacje elektryczne

: 17 maja 2006, 14:22
autor: elektron6
Uwazam .ze nie warto samodzielnie wykonywac instalacji elektrycznej,jeszcze na dodatku gdy sie na tym niezna.w ukladzie sieci TN-C-S-bo o taki uklad chodzi.funkcje przewodow neutralnych.dawniej zwanym zerowym,i ochronnych pelni jeden przewod a w czesci ukladu oddzielne przewody/N-neutralny/zerowy/.PE-ochronny.a propo kolorow przewodow.to zawsze trzeba pamietac zolto-zielony-przewod ochronnyPE.niebieski-przewod neutralny.po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary instalacji zgodnie z norma.takze lepiej zeby instalacje wykonal fachowiec.

: 07 cze 2006, 15:08
autor: ROSS8
Witam.
Nie mozna łaczyc dziś przewodu N z PE, normy tego zabraniaja, A jak podłaczysz później różnicówke????
Będzie wyłączać. Wszędize przewód ochronny(óółto-zielony) i neutralny musi byc odzielne, SYSTEM TN-S!!!!!!!!!!!!!!

: 08 cze 2006, 20:15
autor: Explorer
wszystko jest do zrobienia, nie ma rzeczy nie możliwych

: 09 cze 2006, 10:58
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Oczywiście, że wszystko jest do zrobienia (drewniane klocki hanulcowe tez się zdażały)
Wszytko też mozna zchrzanić. Co do, przewodu ochronnego i jego wykorzystaniu do innych celów, należy w takim wypadku, zdjąć ż/z izolację w wystającym odcinku i dać koszulkę termokurczliwą we właściwym kolorzę (lub na izolacje).

: 04 lip 2006, 17:50
autor: Bilex
Najrozsądniej i najtaniej jest położyć instalację samemu ale później poprościć o skontrolowanie znajomego elektryka. Pozdrawiam

: 20 lip 2006, 8:52
autor: Jariwo7
Warto, żeby instalację wykonał elektryk z uprawnieniami, ale jeżeli zrobisz ją sam, to niech FACHOWIEC JĄ SPRAWDZI!!! - dla twojego dobra i bezpieczeństwa. Poza tym ktoś i tak będzie musiał ci pomóc (np. w doborze zabezpieczeń, pomiarach, sprawdzeniu skuteczności ochrony, itd).
Co do ilości przewodów : 3 to minimum, ale w wielu przypadkach ja stosuję nawet 5x, gdyż dodatkowe przewody umożliwiają zmiany w instalacji bez kucia. (nie wspomnę już o systemach inteligentnego sterowania takich jak LCN, które umożliwiają kompleksowe sterowanie budynkiem jeżeli mamy instalację 4przewodową)
Poza tym pamiętaj o kolorach żył: niebieska to N, czyli przewód neutralny, żółto-zielony to PE, czyli ochronny, a czarny, brązowy, szary etc to L, czyli faza. Jeżeli ktokolwiek zmienia funkcję danej żyły, to powinien to zasygnalizować, np owijając taśmą izolacyjną w odpowiednim kolorze, lub naciąćgąć koszulkę
Życzę powodzenia i niech Bóg ma Cię (i tobie podobnych) pod swoją opieką - później czytamy w gazetach o ofiarach porażenia prądem, lub spalonych z powodu wadliwie wykonanej instalacji.
Pozdrawiam[/b]