Strona 1 z 1
jaki kabel ziemny
: 13 maja 2010, 8:13
autor: codylj
Witam
prosze o podpowiedz jaki kabel do ziemi powinienm zastosowac do podlaczenia prowizorki na ok 6-8 miesiecy do podłaczenia domu wg wyliczen o mocy ok 12-13kW? odległość pomiedzy skrzynkami (zrodlowa-docelowa) ok 150 metrow
pzdr
C.
Re: jaki kabel ziemny
: 13 maja 2010, 13:41
autor: elpapiotr
Witam.
Widzę, że temat powraca jak bumerang, Kolego
codylj, poprzedni (i podobny) był 27-go kwietnia br. -
http://www.forumbudowlane.pl/vt/21976/0 ... a-skrzynka
Czyżby kwestia nie została roztrzygnięta do tej pory ?
Gdzie elekktryk, który ma realizować tymczasowe zasilanie placu budowy ?
Gdzie są jego obliczenia ?
Re: jaki kabel ziemny
: 13 maja 2010, 21:37
autor: codylj
byl podobny ale chcialem doprecyzowac
czy 5x10mm2 pociagnie 13 KW na odleglosc 150 m, kiedy ma sie jeszcze elektryczna kuchenke, moze czasem boiler, pralka itp
pozdr
C,
Re: jaki kabel ziemny
: 13 maja 2010, 22:03
autor: elpapiotr
Witam.
No, no, prowizorka ma zasilać bojler, pralkę i inne urządzenia codziennego użytku ?
Toż to już nie prowizorka, tylko docelowe zasilanie odbiorników domowych.
Ale ... patrząc na przekrój i obciążenie ograniczone do 13 kW zaczynamy liczyć i sprawdzać na :
- zgodność na obciążalność długotrwałą
- zgodność na dopuszczalny spadek napięcia
- zgodność na zachowanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- zgodność na zabezpieczenie zwarciowe/spodziewaną wartość prądu zwarcia
i wychodzi, że podany przekrój powinien wystarczyć, pod warunkiem, że moc przyłączeniowa i zabezpieczenia (rodzaj, charakterystyka) nie zostaną zwiększone.
Tylko ... po kiego grzyba kabel 5-żyłowy ?
Re: jaki kabel ziemny
: 14 maja 2010, 12:32
autor: codylj
Tak bo to prowizorka na jakies 8-12 miesiecy i chcialbym uniknac jakis niespodzianek i walki no i miec siłę.
dlaczego 5-zylowy? nie wiem:) (zeby sila tez byla??))?
ale moze doradzisz jaki bedzie wystarczajacy do podanych parametrow, 4 zylowy? 4x10mm2?
pozdr
C.
Re: jaki kabel ziemny
: 25 maja 2010, 15:02
autor: codylj
Panie elpapiotr to jak z tym kablem? ilu zylowy kabel wystarczy?
Re: jaki kabel ziemny
: 25 maja 2010, 16:00
autor: Paweł_Małek
Za malo danych podales.
Wezwij elektryka zeby to na miejscu obejrzal.
Nawet nie podales jaki masz tam uklad sieci a jest to istotna informacja.
Moze byc potrzeby tak 4 zylowy jak i 5 zylowy - zaleznie od wystepujacego w tym miejscu ukladu sieci
Re: jaki kabel ziemny
: 25 maja 2010, 17:52
autor: elpapiotr
Witam.
Kolego Paweł_Małek, ja jednak obstaję przy kablu 4-żyłowym.
Usytuowanie uziemienia 150 m od obiektu jest co najmniej problematyczne, z punktu ochrony przeciwporażeniowej.
[Pomijam możliwość przerwania tego PEN (w TNC) lub N (w TT)]
O wiele lepiej jest dokonać rozdziału PEN (TNC-S) lub uziemić PE (TT) w samym obiekcie niż polegać na odległym uziomie.
Owszem, można PE jeszcze raz uziemić przy obiekcie, ale to już przerost formy nad treścią, i zbędny wydatek.
Re: jaki kabel ziemny
: 25 maja 2010, 21:01
autor: Paweł_Małek
5 -zylowy bedzie tylko w ukladzie TN-S gdzyz raz rozdzielonego PEN na PE i N nie mozna juz powtornie laczyc, a pytajacy nie napisal skad to0 chce zasilic.
Jesli ma to byc zasilone z sieci TN-S (podzial zrobiony przed miejscem z ktorego bedzie to zasilal) to juz musi dac 5 zyl. Oczywiscie dodatkowe uziemienie PE jest jak najbardziej na miejscu.
Spotkalem siec, w ktorej podzial jest po stronie energetyki - kabel na ulicy YAKY 4 zylowy, ale przylacza od szafek na ulicy sa juz YKY 5x16mm2, czyli podzial jest w tych szafkach.
Z tym kablem YAKY jest ulozona bednarka, ktora jest przylaczona do szyny PEN w kazdej z tych szafek, od tej szyny odchodza zyly PE i N przylaczy przylaczane osobnymi zaciskami. W takiej sytuacji cala instalacja juz musi byc w TN-S.
Jesli tam jest taka sytuacja to pozostaje dac YKY 5X, na koncu przewod PE powinno sie dodatkowo uziemic zeby nie stracic ochrony w razie uszkodzenia kabla.
Jesli tam jest TN-C lub TT (przy TN-C przejscie na TN-S bedzie w nowym budynku) to jak najbardziej dac 4 zylowy.
Re: jaki kabel ziemny
: 26 maja 2010, 19:36
autor: codylj
skad bede laczyl? - od innej prowizorycznej skrzynki oczywiscie na wlasnym podliczniku.
czy to jest jakas podpowiedz?
Re: jaki kabel ziemny
: 26 maja 2010, 20:18
autor: Paweł_Małek
A jaki uklad sieci jest w sieci zasilajacej ta skrzynke i w samej skrzynce?
Jesli w skrzynce masz juz TN-S to kabel bedzie musial miec 5 zyl.
Jesli jest tam TN-C lub TT to potrzebujesz kabel 4 zylowy.
Re: jaki kabel ziemny
: 01 wrz 2012, 20:08
autor: kleks01