Strona 1 z 1
przekrój przewodu
: 24 mar 2010, 9:43
autor: tomma
witam, potrzebuję szybkiej informacji, czy aby zasilić urządzenie o mocy do 7,5kwh, wystarczy przewód linka 5x2,5mm2 (jest to siła) ? poprzednio było- ale nie oryginalnie chyba 5 x4mm2, tyle, ze w drucie. długość przyłączenia 2,5mb.
Re: przekrój przewodu
: 24 mar 2010, 10:33
autor: elpapiotr
Witam.
Wpisać w Google
obciążalność długotrwała przewodów tabela
Polecam opracowanie prof. H. Markiewicza.
aby zasilić urządzenie o mocy do 7,5kwh, wystarczy przewód linka 5x2,5mm2
Nie ma czegoś takiego (pogrubione)
PS. Znowu mnie bedą inni na............
Re: przekrój przewodu
: 24 mar 2010, 10:39
autor: tomma
cholera, no szukałem - po prostu się nie znam, a muszę połączyć urządzenie - patelnia elektryczna o mocy 7,6 kw, ma odcięte kable, więc stoję przed zagadką -nie znam się, odległość od gniazda zasilającego 2mb, zakupiłem 5x2,5 w lince, i nie wiem czy to da radę?
Re: przekrój przewodu
: 24 mar 2010, 12:18
autor: tomma
i co, nikt nie wie?
Re: przekrój przewodu
: 24 mar 2010, 16:39
autor: Elmont
A kolega jest elektrykiem czy krawcem ?.Dać zarobić elektrykowi i mieć czyste
sumienie.

Re: przekrój przewodu
: 24 mar 2010, 17:27
autor: tomma
no, nieźli jesteście:) albo google, albo elektryk, - taką wiedzę to i ja posiadam, po prostu chcę się dowiedzieć tylko o przekrój tego idiotycznego przewodu. Elektryk będzie mi wykonywał przyłącze 400v, ale na tym jego praca się kończy ....rzekłbym daje podobne odpowiedzi co Wy. Więc jeszcze raz :urządzenie grzewcze, wyposażone w grzałki , z termostatem, będące pracować 12 godzin dziennie, oczywiście przerwy z tytułu działania termostatu, o mocy 7,6 kw, - czy mogę podłączyć do gniazda 400v, oddalonego o ok 2m, pięciożyłowym kablem linką, o przekroju 2,5mm2?
Re: przekrój przewodu
: 24 mar 2010, 18:58
autor: damian_k
-www.hal.trzepak.net/faq/winxp/obciazalnosc.htm
Re: przekrój przewodu
: 25 mar 2010, 23:26
autor: Paweł_Małek
Zbyt malo danych. Czy urzadzenie obciaza symetrycznie fazy?
Jesli tak to na kazdej fazie bedzie prad 11A - przewod o przekroju 2.5mm2 wystarczy.
Jesli urzadzenie obciaza 2 fazy - pobor pradu bedzie 19A, na kazdej z wykorzystanych faz. Bedzie potrzebny przewod o przekroju 4mm2.
Poszukaj na urzadzeniu tabliczki znamionowej. Tam powinno byc podane jaki prad urzadzenie pobiera.
Urzadzenie powinien przylaczyc elektryk, i wykonac pomiary.
Re: przekrój przewodu
: 28 mar 2010, 7:47
autor: Igor1971
7500W/1,73*400V = 10,84A Obciążenie - rezystancja.
Przekrój wystarczający.
Re: przekrój przewodu
: 28 mar 2010, 7:50
autor: Igor1971
A najlepiej pokaż zdjęcie patelni.
Re: przekrój przewodu
: 28 mar 2010, 12:04
autor: maciek001
a czy do tej patelni elektrycznej jest osobny obwód zabezpieczony nadprądowym? sprawdzić jakim i stosować przekroje do niego

tak chyba najprościej.