zabezpieczeni instalacji elektrycznej

: 03 mar 2010, 23:31
autor: codylj
Witam

czy zabezpieczenie instalacji elektrycznej w postaci zabezpieczenia:
- przeciw przepieciowego
-przeciew przeciazeniowego
- i roznicowego

czy jest to tzw standard? czy to jest cos ekstra i o ile moze podrazac koszt instalacji eletkrycznej?

Pozdrawiam
C.

Re: zabezpieczenia instl. elektrycznej

: 04 mar 2010, 10:25
autor: elpapiotr
Witam.

Tak, jest to standard. Dochodzą jeszcze połączenia wyrównawcze.
Ogólnie jest to zespół środków technicznych majacych za zadanie ochronę ludzi, zwierząt i mienia przed skutkami oddziaływania prądu.

Bardzo dużo pisania na ten temat, a opracowania są gotowe w necie.

Potwierdzenie -
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn 12 kwietnia 2002 r
(z późniejszymi zmianami) :
Paragraf 183 p.1
Paragraf 184 p. 1-3

Oraz Polskie Normy w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

W razie pytań napiszę więcej.

Re: zabezpieczenia instl. elektrycznej

: 02 maja 2010, 23:39
autor: waldekfras
elpapiotr pisze:Witam.

Tak, jest to standard. Dochodzą jeszcze połączenia wyrównawcze.
Ogólnie jest to zespół środków technicznych majacych za zadanie ochronę ludzi, zwierząt i mienia przed skutkami oddziaływania prądu.

Bardzo dużo pisania na ten temat, a opracowania są gotowe w necie.

W razie pytań napiszę więcej.
Jeszcze pasuje dodać koledzę, że ochronnik przepięciowy niech zastosuje przynajmniej klasy B i C ;)

Re: zabezpieczeni instalacji elektrycznej

: 14 maja 2010, 8:24
autor: ELBUD-KKT
Warto również wspomnieć że istnieje obowiązek zastosowania układu sieciowego TN-S, który nakłada na nas prawo budowlane od 1994r w zakresie instalacji elektrycznych

Re: zabezpieczeni instalacji elektrycznej

: 14 maja 2010, 10:03
autor: elpapiotr
Witam.
Warto również wspomnieć że istnieje obowiązek zastosowania układu sieciowego TN-S, który nakłada na nas prawo budowlane od 1994r
Oj nie do końca jest to prawda, Kolego ELBUD-KKT (a i reklama nie wyszła).
Czyżbyś nie znał układów sieciowych TT i IT ?

PS. A tak z ciekawości - w którym punkcie Prawa budowlanego jest nakaz stosowania układu sieciowego TN-S ?

Re: zabezpieczeni instalacji elektrycznej

: 14 maja 2010, 10:28
autor: ELBUD-KKT
Owszem zgadzam się z kolegą, umkną mi system TT, ale ogólnie chodziło o system 3 i 5 przewodowy z żyłą PE.