SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 09 lut 2010, 19:41
autor: wojtopak
Witam, poniżej przedstawiam prowizoryczny schemat instalacji elektrycznej i budynku jednorodzinnym, na poddaszu. Moje zapytanie brzmi czy może być taki układ elektryczny robiony metodą bezpuszkową przewodami 3x2,5 oraz 3x1,5 750v(czyt. legenda obraza) czy musze coś dołożyć lub jeszcze coś innego.
pozdrawiam. Bezpieczniki typu B 20A.
Dodam tylko że instalacje w pokojach wykonuje sam, nie dlatego że skapie kasy, tylko dlatego że lubię dłubać dla zabicia czasu i jestem "samoukiem". Oczywiście w swoim domu, stan surowy to jesy.
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 09 lut 2010, 20:02
autor: elektryczny1971
wojtopak pisze:Witam, poniżej przedstawiam prowizoryczny schemat instalacji elektrycznej i budynku jednorodzinnym, na poddaszu. Moje zapytanie brzmi czy może być taki układ elektryczny robiony metodą bezpuszkową przewodami 3x2,5 oraz 3x1,5 750v(czyt. legenda obraza) czy musze coś dołożyć lub jeszcze coś innego.
pozdrawiam. Bezpieczniki typu B 20A.
Dodam tylko że instalacje w pokojach wykonuje sam, nie dlatego że skapie kasy, tylko dlatego że lubię dłubać dla zabicia czasu i jestem "samoukiem". Oczywiście w swoim domu, stan surowy to jesy.
Witam.
A jakie ma kolega zabezpieczenia przedlicznikowe w budynku ??? Chyba te 20-tki to przesada
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 09 lut 2010, 20:23
autor: wojtopak
typ B 25A, planuje bynajmniej takie. Zatem jakie będą odpowiednie do pokoji i łazienek??
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 09 lut 2010, 20:29
autor: UNICOM
Do gniazdek dalbym 3x2.5 a na zarowki 3x1.5.
I te 3 pokoje zabezpieczyl w tablicy gniazdka na 2 bezpieczniki po 16A, a swiatla te 3 linie to na bezpiecznik 10A.
I na jednej lini zgarnolbym 6gniazdek i pod 16A, i na drugiej kolejne 6gniazdek i pod druga 16A. A te 3linie do swiatel byly by na jednym 10A.
To tylko moje zdanie, zreszta sa tu eksperci i profesorowie.
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 09 lut 2010, 20:36
autor: wojtopak
Chodziło mi raczejo zabezpieczenie ogólne dla każdego pokoju, czyli np pokój nr1 razem z gniazdkami i włącznikiem na jednym przewodzie 3x2,5 i na jednym bezpieczniku 20A
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 09 lut 2010, 20:40
autor: elektryczny1971
wojtopak pisze:Chodziło mi raczejo zabezpieczenie ogólne dla każdego pokoju, czyli np pokój nr1 razem z gniazdkami i włącznikiem na jednym przewodzie 3x2,5 i na jednym bezpieczniku 20A
Oświetlenie dla całości na bezp. 10A
Obwody gniazd każdego pomieszczenia na osobnym bezp.16A i całość zabezp. dodatkowo różnicówką 25/0,03 A
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 0:28
autor: elpapiotr
Witam.
Dlaczego nikt tutaj (łącznie z autorem tematu), nie wspomniał, jakie jest zasilanie do tego poddasza ? 1- czy 3-fazowe ?
elektryczny1971 pisze:Obwody gniazd każdego pomieszczenia na osobnym bezp.16A i całość zabezp. dodatkowo różnicówką 25/0,03 A
Taaak, i po np. zakłóceniowym zadziałaniu tylko świeczka pozostaje.
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 6:51
autor: UNICOM
Z tego co tu widze to na tym poddaszu bedzie zasilanie jednofazowe (chyba ze sie myle).
Jezeli chcesz miec dobrze zrobione to na cale poddasze daj tablice na okolo 6bezpiecznikow. Gniazdka w pokoju zasilic przewodem 3x2.5mm i kazdy pokoj zeby mial swoja linie. Kazda ta linie zabezpieczyc bezpiecznikiem 16A.
I w tablicy masz wtedy 3x16A na kazdy pokoj i 10A na oswietlenie w pokojach.
Potem na lazienke i wc dokladasz jeszcze 1x10A i 1x16A (jezeli w lazience masz gniazdka)
I wtedy na tablicy wychodzi ci zestaw 4x16A i 2x10A.
I je oznaczasz
3x16A gniazdka pokoj 1 2 3,
16A gniazdka lazienka,
10A zarowki pokoje,
10A zarowki sanitary.
I do tej tablicy dokladasz jeszcze roznicowke AC i ma byc git.
A od tej tablicy ciagniesz jeszcze przewody 3x6mm (zasilanie na poddasze) do tablicy glownej.
ps. Nawet mozesz byc spokojny jak przyjada zrobic ci pomiary (mowie o samym poddaszu).

Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 7:26
autor: elpapiotr
Witam.
UNICOM pisze:Jezeli chcesz miec dobrze zrobione to na cale poddasze daj tablice na okolo 6bezpiecznikow....
...I wtedy na tablicy wychodzi ci zestaw 4x16A i 2x10A.
...I do tej tablicy dokladasz jeszcze roznicowke AC i ma byc git.
Albo rachunki już mi się pomyliły, albo tablica ... gumowa.
A przewody upchane w niej ... młotkiem, dla pewności też gumowym.
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 11:28
autor: wojtopak
wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 19:29
autor: UNICOM
elpapiotr pisze:Witam.
UNICOM pisze:Jezeli chcesz miec dobrze zrobione to na cale poddasze daj tablice na okolo 6bezpiecznikow....
...I wtedy na tablicy wychodzi ci zestaw 4x16A i 2x10A.
...I do tej tablicy dokladasz jeszcze roznicowke AC i ma byc git.
Albo rachunki już mi się pomyliły, albo tablica ... gumowa.
A przewody upchane w niej ... młotkiem, dla pewności też gumowym.
Oslabiasz mnie . w galerii wstawie fotke co wkladam do tej tablicy i zadnej lini mlotkiem nie tluke.
Widze ze dobrym jestes szapecem od elektryki (bez urazy)ale jeszcze chyba malo widziales
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 20:03
autor: elpapiotr
Witam.
UNICOM pisze:Widze ze dobrym jestes szapecem od elektryki (bez urazy)ale jeszcze chyba malo widziales
Widziałem, widziałem. Wczoraj widziałem ... i uwieczniłem.
A teraz wrzuciłem do mojej galerii. Ładne, prawda ?

Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 20:10
autor: UNICOM
elpapiotr pisze:Witam.
UNICOM pisze:Widze ze dobrym jestes szapecem od elektryki (bez urazy)ale jeszcze chyba malo widziales
Widziałem, widziałem. Wczoraj widziałem ... i uwieczniłem.
A teraz wrzuciłem do mojej galerii. Ładne, prawda ?

Co to jest pajeczyna????????????,
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 20:15
autor: elpapiotr
Witam.
Pajęczyna jest to kłębowisko drutów wykonane przez "elektryka" w ramach
usługi dla klienta.
Re: SCHEMAT- ZAPYTANIE
: 10 lut 2010, 20:28
autor: UNICOM
Dobra nioe wnikajmy ty masz swoje zdanie ja swoje. Ty robisz tak a Ja tak.
Ty montujesz *N* po prawej a Ja po lewej.
I wszystko jest git.