Strona 1 z 1

kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

: 10 paź 2009, 21:39
autor: zbyszekr114
Witam.Panowie jaki powinien byc przewód podlączony pod podgrzewacz wody 9kw.w danych tech. jest 4x1.5mm(minimalny)nominalny pobór prądu 3x13A,zabezpieczenie 16A.a może dac większy 4x2.5mm. przewód.dziekuje

Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

: 10 paź 2009, 21:53
autor: elpapiotr
Witam.

Kolego, nie napisałeś wszystko - jaki odcinek przewodu będzie zasilał podgrzewacz. Chodzi o spadek napięcia.
Policzyłem - pobór prądu to ok. 14 A.
Mimo wszystko radzę dać 2,5 mm2. Druga sprawa to ilość żył przewodu.
Z opisu wnioskuję, że podgrzewacz ma grzałki pracujące na napięcie międzyfazowe 400 V (bez przewodu N),
dlatego mamy 3 fazy oraz przewód PE podłączany do obudowy podgrzewacza.

Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

: 10 paź 2009, 22:04
autor: zbyszekr114
DANE TECHNICZNE:

- moc znamionowa: 9 kW
- napięcie znamionowe: 400V 3~
- nominalny pobór prądu: 3x13,0 A
- prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego: 16 A
- minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych: 4x1,5 mm
- wydajność przy przyroście temperatury wody o 30 stopni: 4,3 l/min
- ciśnienie wody zasilającej: 0,15 ÷ 0,6 MPa
- wymiary: 440 x 245 x 120
- przyłącze wodne: G 1/2''
- rozstaw króćców: ~110 mm
- stopień ochrony: IP 25

długośc przewodu od bezpiecznika do podgrzewacza ok.10m

Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

: 10 paź 2009, 22:33
autor: elpapiotr
Witam ponownie.

Powtarzam radę - dać 2,5 mm2.
Dlaczego ?
Ponieważ napisano minimalny, nie dodając takich spraw jak
- wymagania dla przewodów układanych w wiązkach,
- obciążalność długotrwała przewodów układanych na różnych podłożach.
O tym mówi norma PN-IEC 60364-5-523. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

Co do stopnia ochrony IP 25 - trochę dziwny, chociaż wspomina o tym norma EN-60335-2-35
Natomiast stopień ochrony IP 25 umożliwia montaż wewnątrz kabiny prysznicowej.
Dziwne, że stopień ochrony przed dotknięciem i przedostaniem się obcych ciał stałych jest 2 przy stopniu ochrony od wody 5
(muszą tam być otwory o średnicy większej od 2,5 mm lub szczeliny o szerokości większej niż 2,5 mm).
Ale skoro producent wykonał taki wyrób, musiał dołączyć CE oraz dopuszczenie do sprzedaży.

Ten mój wywód był na marginesie, podstawowe pytanie to przekrój przewodu zasilającego.
A przekrój przewodu dobieramy stosownie do :
- dopuszczalna maksymalna temperatura
- dopuszczalny spadek napiecia
- oddziaływania elektromechaniczne mogące powstać podczas zwarć
- inne oddziaływania mechaniczne na które przewody mogą zostać narażone
- maksymalna impedancja zapewniająca zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych

Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

: 10 paź 2009, 23:01
autor: zbyszekr114
Dziekuje za podpowiedz pytałem dlatego bo czytałem w podobnym podgrzewaczu pisało.minimalny przewód 4x1.5mm ale nie większy niz 4x1.6mm i szczena mi opadła.

Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

: 10 paź 2009, 23:16
autor: elpapiotr
Witam.
bo czytałem w podobnym podgrzewaczu pisało.minimalny przewód 4x1.5mm ale nie większy niz 4x1.6mm i szczena mi opadła.
Teraz to i mnie opadła.
A nie chodziło przypadkiem o przekrój 16 mm2 ?

PS. Dla elektrycznych pieców kuchennych (moc podobna) również producent podaje przekrój
1,5 mm2 , jako wystarczający.
Mimo tego kładziemy nie mniejszy niż 2,5 mm2 lub 4 mm2.
Coś w tym jest - i piszę to z własnego doświadczenia.

Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

: 11 paź 2009, 23:04
autor: piotrkam1982
Popieram poprzednią wypowiedź:

pamiętajmy o długotrwałych poborach mocy - lecz przepływówka to nie najlepszy przykład.... zastosowałbym jednak przewód 4x2,5 mm2 dla komfortu psychicznego...

Pozdrawiam