Witam.
Ciekawe do czego podłączyć ten trzeci przewód (PE) jeśli mieszkanie jest na 10 piętrze a WLZ jest dwu przewodowy (układ TN-C).
Ten trzeci przewód PE podłączyć do przewodu PEN, w układzie sieci zasilającej TNC.
Przypomnę :
Dz. U. Nr 81 poz. 473 z 1990 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu
z dnia 8 października 1990 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
To robota ministra Tadeusza Syryjczyka.
Dz. IV. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.
1. Zerowanie § 16.
1. Zerowanie, jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, polegający na połączeniu części przewodzących
dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujący w warunkach zakłóceniowych samoczynne odłączenie zasilania,
może być stosowane w urządzeniach prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 500V i o układzie sieciowym TN,
mającym punkt neutralny bezpośrednio uziemiony,
a części przewodzące dostępne odbiornków mogą być połączone z tym punktem :
1) przewodem ochronnym PE (układ TN-S)
2) przewodem ochronno-neutralnym PEN (układ TN-C)
3) w części układu przewodem ochronnym PE, a w części układu przewodem ochronno-neutralnym PEN (układ TN-C-S
2. Wszystkie części przewodzące dostępne powinny być przyłączone do przewodu ochronnego PE lub przewodu ochronnego PEN sieci
Co się zmieniło ?
Powstała norma
PN-91/E-05009, następnie
PN-92/E-05009
I od 1 lipca 1994 r. w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV obowiązywały postanowienia normy
PN/E-05009
- przewód zerowy stał się przewodem neutralnym
- punkt zerowy stał się punktem neutralnym
- ochronę podstawową przemianowano na ochronę przed dotykiem bezpośrednim
- ochrona dodatkowa stałą się ochroną przed/przy dotyku pośrednim
- część pod napięciem to ... część czynna
............
- przewód zerujący czy uziemiający to teraz przewód ochronny PE
- przewód zerowy uziemiany dodatkowo i wykorzystywany do celów ochrony to przewód ochronno-neutralny PEN
- przewód zerowy izolowany to przewód neutralny N
- zerowanie to samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TN-C
- uziemienie ochronne to samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TT
Na dzień dzisiejszy mamy normę (do dobrowlonego stosowania, jak zresztą wszystkie normy)
PN-HD 60364, jako następca
PN-IEC 60364.
Wieloarkuszowa.
Jako ciekawostka - trochę historii :
ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI ORAZ MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia
31 grudnia 1968 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do l kV
Zarządzenie weszło w życie z dn. 1 stycznia 1969 r ( tu się zaczęła moja przygoda z "elektryką")
Podpisał : MINISTER GÓRNICTWA I ENERGETYKI: Jan Mitręga. Niektórzy pamiętają go.
§ 24. Przewód ochronny jest to przewód stanowiący element zastosowanego środka dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej i nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi,
do którego przyłącza się przedmioty w celu ; objęcia ich dodatkową ochroną przeciwporażeniową.
§ 25. Przewód ochronny zastępczy jest to przedmiot metalowy
służący zasadniczo do innych celów niż ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, lecz wykorzystany jako przewód ochronny.
§ 26. Przewód uziemiający jest to przewód łączący uziemiony przedmiot z uziomem lub z przewodem uziomowym.
§ 27. Przewód uziomowy jest to umieszczony w gruncie przewód goły,
łączący uziom lub zespół uziomów z przewodem uziemiającym lub za
ciskiem probierczym uziomowym.
§ 28. Przewód wyrównawczy jest to przewód przeznaczony' do- zapobieżenia występowaniu różnicy potencjałów.
§ 29. Przewód zerowy jest to przewód roboczy wyprowadzony z zerowego punktu układu (np. z punktu gwiazdowego lub środkowego)
§ 30. Przewód zerujący jest to przewód ochronny, łączący zerowany
przedmiot z uziemionym przewodem zerowym.
Teraz widać różnicę ?
Instalacja jest taka, jaką wykonano w danym okresie.