Witam.Chce kupic podgrzewacz Stiebla dhh 11.1KW pod sam prysznic .Jakie zabezpieczenie elek. powinienem dac, mam nadpradowy s-303 B20.Czy s303 B16 starczy. Ile miesiecznie bede placil za kozystanie z podgrzewacza ,oczywiscie sam natrysk.Ja obliczylem tak; trzy osobowa rodzina po 5min.kazda to 15min na dobe.Czyli 11:4=2.75KWh na dobe, 2.75x30=82KWx0.5zl.=42 zl. na miesiac. niewiem czy to jest obliczone dobrze. podgrzewacz ma tez 2x2 stopniach .moc.Prosze o podpowiedz.Pozdrawiam.
: 30 sie 2009, 8:57
autor: buraczane_pole
witam
B16 nie starczy, B 20 starczy, rachunki sa poprawne,.
Elektryczny podgrzewacz wody
: 30 sie 2009, 9:06
autor: elpapiotr
Witam.
No to dopisz jeszcze, Kolego buraczane_pole na temat wymaganego, minimalnego przekroju przewodu.
Co z ochroną przeciwporażeniową, która jest najważniejsza ?
Pytającego to nie interesuje ?
: 01 wrz 2009, 21:20
autor: buraczane_pole
witam
odpowiedziałem krótko na zadane pytanie a kolega Piotr podpuszcza mnie tu do snucia dłuższych opowieści zamiast samemu rozwinąć temat

a więc:
przewód minimum 5x2,5, najrozsądniej dać 5x4, zabezpieczenie: pytający pytał czy B20 wystarczy, wystarczy owszem jeśli jest to zabezpieczenie tylko na ten obwód, jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe? jesli też B20 to za mało, chyba że w czasie kąpieli wyłączymy światło w łazience a reszta rodziny nie będzie oglądała m jak miłośc

ochrona przeciwporażeniowa:oczywiście RCD, sympatyczne były by również połączenia wyrównawcze i pomiary SWZ, sumasumarum=>najlepiej zaprosić do domu elektryka.