Strona 1 z 1

podłączenie zegara sterującego

: 05 sie 2009, 11:10
autor: tomsurm
Mam do podłączenia zegar sterujący pompą cyrkulacyjną CWU. Schemat przedstawiony poniżej. Nie wiem do których wejść podłączyć zasilanie a do których wyjście do pompy - poradźcie proszę..
Schemat pod adresem:
fif.com.pl/pub/File/download/INSTRUKCJE%20%5Bmanuals%5D/PL/013%20zegary/PCZ-521-1%20instrukcja.pdf

Podłączenie zegara sterującego

: 05 sie 2009, 12:42
autor: elpapiotr
Witam.

A, to Koleg od tej cyrkulacji :D
Przecież schemat jest. Instrukcja jest. Pewnie i instalacja również wykonana.
Jedyne, co warto dodatkowo wiedzieć, to obciążalność styków roboczych zegara ( < 16A ).
A styki te (wej-wyj) są stykami fazowymi. :D
I podpowiedź gotowa.

: 05 sie 2009, 12:52
autor: tomsurm
Dzięki elpapiotr za pomoc.
A skoro już się dowartościowałeś to powiedz konkretnie które styki do zasilania a które do pompki.

Podłączenie zegara sterującego

: 05 sie 2009, 13:04
autor: elpapiotr
Witam.

Nie, nie dowartościowałem się. Ja to wiem.

1 to styk stały roboczy.
5, 6 to styki NC i NO
3, 4 to styki cewki zegara.

: 05 sie 2009, 13:14
autor: tomsurm
Czyli po chłopsku:
- do 1 - faza z zasilania
- do 5 wyjście do pompki

Podłączenie zegara sterującego

: 05 sie 2009, 13:20
autor: elpapiotr
Witam.

Nie zapomnieć o przewodzie ochronnym do obudowy pompy.
(Styk 5 to chyba normalnie otwarty - po podłączeniu i zadziałaniu/załączeniu zegara sprawdzić, na który styk została podana faza)

: 05 sie 2009, 13:22
autor: tomsurm
Dzięki