Wtyczka na 5 bolców

: 20 lip 2009, 18:28
autor: matrix
witam. jestem nowy na tym forum i przepraszam jeśli coś źle napiszę . Mam taki problem, kupiłem maszynę (zgrzewarkę foliową) którą podłącza się do sieci 3-faz., wtyczką na 5 bolców. Ja u siebie mam starszą instalację 4-przewodową z gniazdami na 4 bolce. zastanawiam się jak ją podłączyć? Czy jeśli zmienię wtyczkę przy maszynie na 4 bolce i podłącze w niej przewód N razem z PE czy nic nie uszkodzę ?

Wtyczka na 5 bolców

: 20 lip 2009, 19:29
autor: elpapiotr
Witam.

Nie powinno nic się stać. Nie zapomnieć o kierunku podłączenia faz do zasilania.
Pytanie dodatkowe - ilu żyłowy przewód zasilający jest od zgrzewarki ?

: 20 lip 2009, 19:30
autor: matrix
do zgrzewarki idzie 5-cio żyłowy. a o co chodzi z tym kierunkiem faz ?

Wtyczka na 5 bolców

: 20 lip 2009, 19:41
autor: elpapiotr
Witam ponownie.

Jest w środku silnik ?
Jeżeli jest, istotne jest podłączenie faz tak, by silnik obracał się we właściwym kierunku.
Jeżeli nie ma w zgrzewarce elementów 3-fazowych wymagajacych "fazowania", nie jest istotna kolejność faz w urządzeniu.
Do fazowania służą odpowiednie przyrządy.

: 20 lip 2009, 19:52
autor: matrix
witam. w środku jest silnik ale na 24v do napędu taśmy. Jest też jakieś okrągłe trafo... przed chwilą odpaliliśmy maszynę pracowała przez ok 5 min i nagle ten transformator chyba się spalił i <zonk> co jest nie tak ???

Wtyczka na 5 bolców

: 20 lip 2009, 19:58
autor: elpapiotr
O, o !
No tak - a instrukcja do zgrzewarki jest ?
A jakiś schemat ?
Na pewno podłączony N i PE we wtyczce ?
Możliwy błąd w podłączeniu
Możliwy brak "zera".
Transformator na jakie napięcie pierwotne ?

: 20 lip 2009, 20:15
autor: matrix
i okazało się że w gnieździe był poluzowany przewód N. Czy mogło to być powodem uszkodzenia trafo ?

Wtyczka na 5 bolców

: 20 lip 2009, 20:37
autor: elpapiotr
Witam.
Oczywiście. Obwód zasilajacy transformator zamknął się z innego odbioru w maszynie.
Smutne. Przed podłączeniem maszyny nie zostało sprawdzone napięcie
fazowe i międzyfazowe.

: 20 lip 2009, 20:42
autor: matrix
Dziękuje za pomoc i zainteresowanie. Szkoda tylko że z gwarancji chyba nici. A może da się to jakoś wytłumaczyć inną przyczyną :cry:

Wtyczka na 5 bolców

: 20 lip 2009, 20:54
autor: elpapiotr
Witam znowu.

A w pierwszym poście miałem napisać - Nie powinno nic się stać, oprócz ewentualnej utraty gwarancji
Zrezygnowałem z tego dopisku. Teraz żałuję. Czyli w Waszym gnieździe instalacji elektrycznej był
błąd. Długo tak sobie "było"
Ja u siebie mam starszą instalację 4-przewodową z gniazdami na 4 bolce.
z poluzowanym zaciskiem - nota bene NAJWAŻNIEJSZYM w instalacji ?

: 20 lip 2009, 21:07
autor: matrix
trudno powiedzieć ile to czasu tak było, bo co jakiś czas podłączany był tam silnik. lecz on jakoś pracował, dopiero dzisiaj nastąpiło to <wielkie> odkrycie. Gniazdo jest jeszcze to stare metalowe 32A z tym mostkiem na "zero". PORAŻKA na całego.

Wtyczka na 5 bolców

: 20 lip 2009, 21:16
autor: elpapiotr
Witam .
To nie tak, Kolego matrix
Należy się z mojej strony małe wyjaśnienie. Jak najprostrze.

Zerowanie jest to ochrona przed porażeniem polegajaca na podłączeniu wszystkich części metalowych/ obudów do "zera" instalacji.
Ma za zadanie odciąć zasilanie w przpadku zagrożenia.
Podłączany silnik do pracy NIE wymagał przewodu "zerowego", ponieważ pracował TYLKO na napięcie międzyfazowe 400 V.
"Zero" dla silnika miało funkcjonować jako ochrona dla użytkownika przed przebiciem którejś fazy do obudowy.
Ale już zgrzewarka wymagała tego "zera" dla odbiorów pracujących na napięcie 230 V - tutaj transformator.

: 20 lip 2009, 21:22
autor: matrix
No fakt. Ma Pan rację. Dziękuje za info. Może ma Pan jakiś pomysł jak wykorzystać naprawę na gwarancji? Czy raczej nie ma szans.

Wtyczka na 5 bolców

: 20 lip 2009, 21:33
autor: elpapiotr
Nie widziałem zgrzewarki.
Nie widziałem zainstalowanych zabezpieczeń w w/w.
W serwisie, myślę, pracują ludzie którzy na tym się znają i zorientują się
jaka jest prawdziawa przyczyna spalenia trafa.

: 20 lip 2009, 21:36
autor: matrix
dzięki za pomoc. pozdrawiam.