zmiana układu sieci z TT na TN-C

: 27 sty 2006, 12:17
autor: ROSS8
Moje pytanie jest nastepujące. Jeżeli elektrownia znienia układ sieci z TT z której jest zasilany mój budynek na układ sieci TN-C, to czy ja muszę zmienić swoja instalację elektryczną w budynku. Nie mam w całym budynku przewodu oghcronnego. Posiadam uziemienie "miejscowe" :kilka odbiorów spiętych uziemieniem. Dodatkowo dowiedziałem się ze zmieniając układ sieci do moego budynku bedzie doprowadzony przewód ochronny. Czy jest możliwe wykonanie zmiany układu TN-C/TT w mojej rozdzielni w mieszkaniu bez dokładania dodatkowych przewodów po mieszkaniu.

: 27 sty 2006, 17:57
autor: ŚNAPS
Musiał się pan w czymś pomylić układ sieci TN-C nie jest stosowany w nowych budynkach i zakład energetyczny przy przebudowie lini nie może takiego układu zrobić dlatego że w układzie sieci TN-C nie można stosować urządzeń ochronnych różnicowoprądowych ze względu na to że powodował by nieuzasadnione wyłączenia napięcia.

Więc napewno zakład energetyczny przechodzi z TN-C na TN-S i właśnie w układzie TN-S musi być instalacja trój przewodowowa(faza,przewód neutralny,przewód ochronny.)
I tylko w układzie TN-S urządzenia ochronne różnicowoprądowe mogą funkcjonować prawidłowo.

Będzie pan musiał wymienić całą instalacje. Pozdrawiam

: 28 sty 2006, 9:39
autor: ROSS8
Witam. Jezeli chodzi o pomyłke to niestety ale sie nie pomyliłem. Budynek nie jest nowy, jest bardzo stary i ze stara instalacja. A elektrownia modernizuje własna siec, przy czym na własnej sieci zasilajacej zmienia układ z TT na TN-C. A ja muszę sie dostosowa. Budynek jest po dziadkach i w niezłym stanie. instalacja równiez tylko nie ma przewodu ochronnego po całym mieszkaniu i nie ma go w przyszłej nowej tablicy rozdzielczej. Z tego co udało mi sie znaleź w różnych materiałach wyłaczniki różnicowopradowe pracuja równierz w układzie TT (mierzą róznice miedzy przewodem L i N) tylko czy jest mozliwe i gdzie to mozna potwierdzic zmiana układu z TN-C na TT w mojej rozdzielnicy. Wiem że w nowych budynkach mimo ze siec zasilajaca pracuje w TN-C to w rozdzielni na lub w budynku jest zmiana systemu na TNC-S.

: 28 sty 2006, 12:19
autor: ŚNAPS
Witam ponownie
Napewno są wyłączniki różnicowoprądowe do instalacji TT bo ten typ instalacji jest stosowany w innych krajach ale nie wiem czy zakład energetyczny zgodzi się na taką przeróbke więc według mnie ma pan dwa rozwiązania: puścić po mieszkaniu kabel ochrony lub wymienić całą instalcje. Niech się pan skontaktuje z zakładem energetycznym oni udzielą wszystkich informaj jak postepować z taką instalacją. A jak już się pan skontaktuje z zakładem energetycznym to niech pan napisze co panu powiedzielei na temat tej przeróbki. Pozdrawiam

: 31 sty 2006, 18:09
autor: ROSS8
Efekt jest taki że muszę przerobić instalację chociażby ze względów bezpieczeństwa, czyli krótkomówiąc dołozyć przewód ochronny. To tyle. Chociaz do końca mnie to nie przekonuje, ale jezeli chodzi o systemy ochrony TT, TN-C, czy TNC-S, lub TNS to ogólnie panuje poważne zamieszanie wśród wykonawców jak i w literaturze. Każdy ma na ten temat inne zdanie i w inny sposób tłumaczy sposób przechodzenia z jednego systemu na drugi. Dowiedziałem się nawet że jest to być może spowodowane tym że do niedawna tych systemów było mniej, a wchodzące nowe narobiły zamieszania wielu osobom w głowie. Krótko mówiąc nikt mi dokładnie nie wytłumaczył dlaczego, poprostu tak się robi.
pozdrawiam.

: 31 sty 2006, 20:51
autor: ŚNAPS
Witam jeszcze raz
Ma pan spory problem chiałbym panu pomóc. Niech mi pan odpowie na kilka pytań:
-ile lat ma instalacja elektryczna?
-jaki jest metraż tego budynku?
-jaki jest przybliżony pobór prądu w w watach lub kilo-watach?
-jaki jest przekrój przewodow elektrycznych?

Sprubuje panu pomóc niech pan odpowie na te pytania.
Pozdrawiam

: 03 lut 2006, 9:08
autor: ROSS8
Witam i dziękuje za chec pomocy.
Instalacja nie wiem ile ma lat ale domyslam się że interesuje pana czy wykonana jest w aluminium czy w miedzi. Otóż jest wykonana w miedzi przewód 1,5 mm (tak mi się wydaje), oraz w niektórych miejscach grubszy wiec prawdopodobnie 2,5mm. Pobór mocy zamówiony również jest niewielki (wówczas napewno wystarczający) - 2 kW. Zamierzam jednak zwiekszyć przydział mocy tak żeby zabezpieczenia przeciążeniowe były w granicach zdrowego rozsadku i jednocześnie rozprowadzić nowy przewód ochronny po mieszkaniu (2,5mm). Przy okazji zrobi sie remont mieszkania a instalacji również.
Dziekuje za zainteresowanie moim problemem.
Pozdrawiam.

: 03 lut 2006, 20:37
autor: ŚNAPS
Witam
Jeśli jest wykonana w miedzi to bardzo dobrze. Przewod o przekroju 1,50mm wystarczy do prądów 14,5-15A a 2.50mm do prądów ok.19A. Jeśli pobór prądu wynosi 2kw to takie przekroje wystarczą ale przy podłączeniu większej liczby odbiorników mogą już nie wystarczyć. A co do zabezpieczenia przeciążeniowego to niech pan zamontuje bezpieczniki z wyzwalaczem czyli takzwane ''S'' bo napewno ma pan bezpieczniki z wkładkami topikowymi. To narazie tyle niech się pan jeszcze odezwie. Pozdrawaim