Strona 1 z 1

Ochronniki przepięciowe

: 23 sty 2006, 10:52
autor: w_p
Pytania czy stosować nie zadam bo zaraz wszyscy odpiszą że obowiązkowo jeśli chcę uratować drogocenny sprzęt. Pytanie tylko jaki sposób wybrać, czy wystarczy ochrona B czy nie? W nowym budynku będę miał przyłącze kablowe (zejście z lini napowietrznej), zastanawiam się nad zabazpieczeniem B w skrzynce rozdzielczej wewnętrznej (nie mylić ze złączem i licznikiem). Czy to ma sens i czy można zastosować 4 pojedyncze ochronniki zamiast jednego poczwórnego ?

: 23 sty 2006, 11:10
autor: w_p
Mała poprawka, oczywiście chodziło mi o zabezpieczenie C a nie B. Sorry za pmyłkę.

rada

: 19 lut 2006, 15:15
autor: GRZEGORZ
Najlepiej się spytać pracowników ZE, oni są"najlepszymi doradcami" :D
Nalezy zaisatalować ochronniki typu BC można takie kupić zespolone

rada

: 19 lut 2006, 15:19
autor: GRZEGORZ
Taki zespolony ochronnik kosztuje ok.1000 zł rezystancja uziemienia nie może być większa od podanej przez producenta ,odprowadzenie nie mniejsze niż 16mm2

: 26 mar 2006, 21:43
autor: Tytus_K
Jeżeli chodzi o dobór zabezpieczenia przepięciowego lepiej będzie zapytać projektanta. Jest wiele niewiadomych jeżeli chodzi o rodzaj klasa B, C, czy może jeszcze D. Np. uwzględnia się rodzaj przłącza, obecność instalacji odgromowej, umijscowienie budynku, itp. To wszystko zebrane odpowiednio zinterpretowane da odpowiedź jakie zabezpieczenia, gdzie montowane i jakiego typu. Ochronniki zblokowane o sensownych parametrach kształtują się w cenach 2000-3000 zł. Natomiast niektóre B+C za 700-1000 zł czasem mają gorsze parametry jak zwykłe klasy C...

Tak na marginesie panowie z ZE czasem nie mają pojęcia o ochronie przepięciowej. A ponadto w polsce nie ma precyzyjnych norm co do ochrony przepięciowej, dlatego mamy taką rozpiętość cenową różnych ochronników....

Pozdrawiam
KrzysieK

: 30 mar 2006, 14:40
autor: ROSS8
Pozdrawiam ,
popieram post Pana krzysztofa, typu B powinny być w złaczy pomiarowym , typu C w rozdzielni wewnetrznej, Tpu D juz dalej w instalacji wewnetrznej, w zależności od potrzeb i sprzętu jaki tam pracuje, a czy koniecznre jest stosowanie to pytanie bardzo ogólne, równie dobrze mozna zapytac czy watro sie ubezpieczyć od jakichs nieszczęśc losowych w firmie ubezpieczeniowej, i ponieśc z tym jakieś koszty.
Napewno jest bezpieczniej tylko czy jest aż tak bardzo co chronić, i d jakiego stopnia jest potzrebna ta ochrona, np. w gnieżdzie do której jest podłaczony sprzęt komputerowy wysokiej klasy, warto jest dac ochronnik typu D. wszelkie listwy to tylko bajer.
Pozdrawiam.

: 31 mar 2006, 22:40
autor: Mart44
Witam
Nowe wytyczne mówią że należy stosować ochronniki typu B i C w jednym. Oczywiscie to kosztuje.
Jeśli natomiast ktoś zdecyduje się na stosowanie oddzielnych ochronników to:
ochronnik typu B stosuje sie na wejściach do obiektów,
ochronniki typu C stosuje się do zabezpieczenia przed przepieciami powstałymi przy załączaniu silników i urządzeń indukcyjnych ( w domach raczej nikt tego nie stosuje) i z tego powodu zaleca sie stosowac ochronniki przepięć typu B+C w jednym,
natomiast ochronniki typ D stosuje się już bezpośrednio przed szczególnie drogimi sprzetami domowymi (np. drogie DVD, telewizory, sprzet Audio itp) Jesli macie naprawde drogi sprzet AGD to zawsze to wam się zwróci.
Zgadzam sie z poprzednikami ochronniki B+C kosztuje koło 1000 zł, ale jak uratuje wam drogi sprzęt to się zawsze opłaci.

I jeszcze jedno. Niech nikomu nie przyjdzie do głowy stosowac tylko ochronników C lub D z pominieciem ochronnika typu B. Zniszczycie i pozostałe ochronnik i sprzet. Typ B wyłapuje najwieksze przepięcia. Bez "B" szkoda kasy na ochronniki C i D.

Pozdrawiam
Mart44

: 31 mar 2006, 22:44
autor: Mart44
Rózne listwy komuterowe to lekki bajer który tak naprawdę filtruje tylko jakies zakłucenia sieciowe, natomiast przed przepieciami to was nie uchroni - no chyba że jakies z bajerem gdzie bedzie wyraźnie napisane ze listwa ma ochronnik typ D. Ja takiej nie spotkałem.

Pozdrawiam
Mart44

: 18 wrz 2008, 22:11
autor: ekmir
Mart44 pisze:Rózne listwy komuterowe to lekki bajer który tak naprawdę filtruje tylko jakies zakłucenia sieciowe, natomiast przed przepieciami to was nie uchroni - no chyba że jakies z bajerem gdzie bedzie wyraźnie napisane ze listwa ma ochronnik typ D. Ja takiej nie spotkałem.
Temat już odległy ale w uzupełnieniu dodam, że są takie listwy ale są też ochronniki "D" montowane do puszki przy gniazdku.
Jak już wcześniej zauważono warto (należy) je stosować przy sprzęcie RTV, AUDIO i komputerowym.
Poza tym warto (należy) zabezpieczyć linie sygnałowe np. telefoniczne, internetowe oraz instalacje antenowe.