działanie wyłacznika S191

: 20 cze 2009, 21:01
autor: krzemar
Witam,
niedawno przeprowadzałem remont domu od pewnego czasu ciągle średnio co 6-8 godzin wybija mi wyłącznik B16 S191 (obwód gniazdek na piętrze i poddaszu). Czy przyczyna jest przeciążenie, czy elektryk źle wykonał instalację pod kafelkami w łazience (moje przypuszczenie)? A może wyłącznik jest zepsuty? :?:

: 21 cze 2009, 8:49
autor: buraczane_pole
witam

1. wymienić wyłącznik (typ s191 ma już swoje lata) jesli to nie pomoże....
2. wyeliminować urządzenia (któreś może być uszkodzone) jesli to nie pomoże...
3. szukać przyczyny w instalacji (protokół stanu izolacji jest?)

Działanie wyłacznika S191

: 21 cze 2009, 9:02
autor: elpapiotr
Witam.

Wątpię, że Kolega krzemar robił pomiary pomontażowe instalacji elektrycznej (remont przeprowadził, to wiemy).
Być może wyłącznik samoczynny nie trzyma już parametrów.
Sugeruję również pomierzyć obciążenie w/w amperomierzem cęgowym z funkcją TRUE-RMS
I pytanie dodatkowe - czy po "wyzwoleniu" esa jest on ciepły ?

PS. Co do S 191 - funkcjonują na pewnym obiekcie już kilkanaście lat i nie ma problemu.