Strona 1 z 1

Instalacja w pomieszczeniu ładowania wózków akum.

: 16 sty 2006, 13:27
autor: zygimar11
Witam
Czy pom. ładaowania wózków akum. traktowane jest jako pom. zagrożone wybuchem?
Jak należy zaprojektowac instalacje i rozdzielnice??

: 12 lut 2006, 21:09
autor: ŚNAPS
Napweno ma pan wózki widłowe WW z Suchedniowa ale to nie ważne. Pomieszczenie to jest traktowane jako pomieszczenie zagrożone wybuchem bo akumulatory w czasie ładowania wydzielają łatwo palne gazy. Według mnie najprościej to ładować wózki akumulatorowe na zewnątrz wystarczy tylko kawałek utwardzonego terenu i najlepjej pod zadaszeniem. Odpowiem na wszystkie pytania na temat wozków akumulacyjnych.

: 22 lut 2006, 10:55
autor: Gość
Witam

pomieszczenie jest lub nie jest zagrozone wybuchem w oparciu o klasyfikacje zamieszczona w projekcie tego pomieszczenia. Jezeli jest, to podana jest kategoria, a sposob wykonania instalacji w nawiazaniu do tej kategorii okreslaja normy i przepisy.
pozdrawiam

: 27 lut 2006, 21:40
autor: Piotrek15
tym latwopalnym gazem jest wodór wiec wg mnie portzrebana jest dobra wentylacja