Jaki przewód ziemny zastosować?

: 17 maja 2009, 19:29
autor: piotr278
Chciałbym podłączyć na swojej działce prąd od sąsiada (około 70m). Wyglada to następująco: jest dom oddalony od mojej działki o około 200m, w którym jest prąd,następnie z tego domu poprowadzony jest kabel ziemny do mojego sąsiada około 120m (sąsiad potrzebuje prądu do budowy domu) i od tego sąsiada mam około 70m aby podłączyć prąd do siebie na działkę.Zaznaczam, że prąd jest mi tylko potrzebny do oświetlenia,czajnika bezprzewodowego i ewentualnie jakiejś wiertarki lub szlifierki.Jaki Waszym zdaniem przekrój będzie mi potrzebny.Ma to być tylko rozwiązanie tymczasowe na lato bo około miesiąca października będe miał już własny prąd.

Jaki przewód ziemny zastosować?

: 17 maja 2009, 19:50
autor: elpapiotr
Witam.

Zaraz odezwą się głosy, że niepotrzenie komplikuję sprawę.

Ale przydał by się na miejscu ... elektryk z przyrządami. Dlaczego ?
Bo musi zapoznać się z przekrojem kabla zasilającego dom w budowie,
bo musi sprawdzić, jakie zabezpieczenia są na początku tego kabla oraz
jakie występuje obciążenie i spadek napięcia.
Dopiero wtedy można wyrokować.

Jaki przekrój będzie potrzebny ?
Na pewno nie mniejszy niż istniejącego tymczasowego zasilania.
Na pewno, po podłączeniu wskazany pomiar napięcia na końcu linii
z i bez obciążenia.
Wszystko to ma być zgodne z
PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach bdowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Sposób ułożenia i zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
też jest ważny.

: 17 maja 2009, 22:23
autor: buraczane_pole
witam

wszystko co napisał kolega elpapiotr jest zajście prawdą:) ze swojej strony dodam iz warto się zastanowić nad tym jaki przekrój będzie miało zasilanie podstawowe, i kupić nadwyrost kabel który później można wykorzystać właśnie na to zasilanie. ale co i jak to już okreslić powinien elektryk wezwany na miejsce, bo na forum to mozna jedynie podsunąć jakiś pomysł, ewentualnie z fusów powróżyć;]

: 20 maja 2009, 20:24
autor: piotrkam1982
witam!

z tym nad wyrost , to bym nie przesadzał...

1.proszę policzyć ile kilowatów/amperów będzie pan potrzebował
(napisać na kartce i zsumować)

2.zastanowić się czy będzie potrzebna 1 czy może 3 fazy ??

Dla własnego użytku położyłbym kabel o przekroju 4 mm2, wtedy mam na jednej fazie 5,5 kW z zabezpieczeniem 25A wszystko zależy od możliwości przyłącza....i kabla który tam dochodzi.
Spadek napięcia wzdłuż pojedynczej żyły o długości 1 m,
przy przepływie prądu 1 A, dla dopuszczalnej temperatury żyły 70°C = 5,9[mV/(Am)]

Jaki przewód ziemny zastosować?

: 20 maja 2009, 20:58
autor: elpapiotr
Witam.

Zgadza się, Kolego piotrkam1982, i podstawiając te dane
(mamy 70 m odległość) wychodzi nam spadek napięcia rzędu 5-6%,
przy obciążeniu 25A.

: 20 maja 2009, 22:11
autor: elektrob
Między zdaniami wyczytałem, że się budujesz i od sąsiada chcesz pożyczyć prąd (?).

Jeśli jest to rozwiązanie tymczasowe, a ponadto z tego co piszesz pobór mocy to max 3kW i do tego doraźnie pobierany to tnij koszty i zastosuj:
- przewód miedziany 3x2,5 typu YDYp, YDYt, ....itd
- zabezpieczenie 16A

Izolacja takich przewodów nie jest przystosowana do warunków zewnętrznych (światło, deszcz, niska temp.) ale w przeciągu 4-5 miesięcy nic się nie stanie z tym przewodem.
Przy odrobinie szczęścia, jeśli nie uda Ci się mechanicznie uszkodzić izolacji to elektryk będzie mógł wykorzystać ten przewód w Twojej instalacji.