Strona 1 z 1

Transformator elektroniczny 12V i zabezpieczenie róż-prąd.

: 17 kwie 2009, 20:25
autor: FoobooO
Mam mały problem :

Po włączeniu do instalacji transformatora elektronicznego 12V (oświetlenie) w momencie włączenia odkurzacza wybija zabezpieczenie różnicowo - prądowe, przy oświetleniu 220V wszystko działa normalnie, tak samo przy 12V i włączeniu np. frytkownicy 2kW wszystko jest ok.

Sprawdzane było już przy trzech odkurzaczach i przy wszystkich wybija. Odkurzacze nie mają uziemienia.

Transformator elektroniczny 12V i zabezpieczenie róż-prąd.

: 17 kwie 2009, 20:47
autor: elpapiotr
Witam.

Proszę sprawdzić, jakiego typu jest ta różnicówka.

Są dwie możliwości :
- źle podłączony obwód oświetlenia do zasilania trafa
- źle dobrany układ elektryczny do odbiorników/ mam na myśli wprowadzanie do instalacji składowych nieliniowych,
przy których różnicówka typu AC nie daje sobie rady.
W szczegóły wdawał się nie będę.

Co zrobić ?
- zmienić różnicówkę na ... typ A
- zmienić transformator na toroidalny.

: 18 kwie 2009, 0:12
autor: FoobooO
Różnicówka ma oznaczenie B25 - za bardzo się nie znam czy jest AC, i czy na stałe wpięty zasilacz do laptopa ma na to wpływ ?

Transformator elektroniczny 12V i zabezpieczenie róż-prąd.

: 18 kwie 2009, 6:45
autor: elpapiotr
Witam.
Kolega FoobooO pisze:Różnicówka ma oznaczenie B25
1. Nie znam TAKIEGO oznaczenia różnicówki. Natomiast znam np. P191 B25.
Jest to wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym.
2. Teraz dowiaduję się o laptopie.
3. Interesuje mnie wartość znamionowego prądu różnicowego ( w mA ) w/w oraz rodzaj i kształt prądu różnicowego.
Jest to podane na urządzeniu, m. inn. w postaci symboli.

Przybliżę, o co chodzi w punkcie 3 ?
Jaka różnicówka, tzn, na ile mA ? ; Jaki symbol na niej [sinusoida - typ AC na prąd przemienny ;
półokres sinusoidy - typ A (również jak AC + na prąd pulsujący stały ze składową wygładzoną)].
Problem pojawił się przy zwiększeniu ilości odbiornków "nieliniowych", wprowadzających do sieci/instalacji
wyższe harmoniczne, zniekształcenie prądu przemiennego oraz upływności w instalacji.

Powtarzam radę z poprzedniego postu.