Strona 1 z 1

jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

: 30 mar 2009, 21:57
autor: ducker
Witam wszystkich na forum.
Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja elektryczna czyli:
przewody w peszlu czy nie
jeśli w peszlu to przewody ydyp czy dy
Używać tych samych puszek do oświetlenia i do gniazd czy powinny być to zupełnie oddzielne instalacje (oswietlenie i tak będzie na innym obwodzie)
ile gniazd na jednym obwodzie, chodzi mi o pokoje, kuchnia i łazienka będą osobno zabezpieczone.

Moze na razie wystarczy, jak coś mi jeszcze wpadnie do głowy to zapytam.

Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Damian

Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

: 30 mar 2009, 22:12
autor: elpapiotr
Witam.

Jest już późno , a temat ... rzeka.
Nie ma szans na odpowiednią odpowiedź w kilku zdaniach.
Trzeba by napisać opracowanie wielostronicowe.

: 30 mar 2009, 22:17
autor: ducker
No myśle ze dało by sie to jakos streścić, i na pewno temat byłby pomocny dla innych

Re: Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

: 30 mar 2009, 23:00
autor: Mike_Mil
elpapiotr pisze:

Trzeba by napisać opracowanie wielostronicowe.
mał powiedziane....


a moze wystarczy poczytać dokładnie forum,tematów na ten temat było ogrom....mi się wydaje że wystarczy chcieć..

: 31 mar 2009, 12:36
autor: ducker
Witam,
Koledzy, czytałem, nawet sporo na tym forum no ale na pewne pytania nie znalazłem odpowiedzi, np jaki kabel użyć w peszlu??

No ale jak komuś sie nie chce napisać to przecież nie zmusze.

Pozdrawiam Damian

PS, teraz jeszcze raz dla pewności przeszukałem forum i nic nie znalazłem, chyba ze nie umie szukać to przepraszam

: 31 mar 2009, 20:10
autor: Elmont
Kolego należy zatrudnić sobie elektryka i on Ci wykona instalacje,a forum nie
jest salą wykładowa.

: 31 mar 2009, 21:45
autor: ducker
No właśnie na tym forum w co drugim temacie widzę zdanie: wezwij elektryka on to naprawi.
Nie zamierzam sam wykonywać instalacji, mam już umówionego elektryka ale chce coś wiedzieć na ten temat bo z doświadczenia wiem ze jeśli jakiś wykonawca widzi ze klient ma zielone pojęcie to nie raz lubią naciągnąć.
Rozumiecie panowie o co mi chodzi, z forum juz wiem ze kable powinny być na min 700V, i gdyby próbował założyć mi gorsze to odpowiednio zareaguje a wcześniej nic bym nie powiedział bo przecież w sieci jest 230/400 więc kabel na 500 powinien wystarczyć.

Nie wiem po prostu co to za elektryk, ciężko tak komuś zupełnie obcemu zaufać.

Pozdrawiam

Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

: 31 mar 2009, 22:31
autor: elpapiotr
Witam ponownie.
Kolega ducker pisze:Nie wiem po prostu co to za elektryk, ciężko tak komuś zupełnie obcemu zaufać.
No właśnie - i tu jest pierwszy błąd.
A może by tak poprosić o ... jakieś referencje ?
Może obejrzeć wcześniejszą instalację ? Może poprosić o namiary na poprzednich klientów i do nich zadzwonić z zapytaniem o fachowość ?
Jest wiele "może".
Sprawa druga - naciąganie klienta. Od tego jest umowa na piśmie, od tego jest spisany zakres prac oraz sposób i termin wykonania powyższych,
również rozliczenie szczegółowe.

Co do "kabli" na 700 czy 500V, nie do końca jest to prawda - rezystancja izolacji niczym się nie różni, ale jednak większość układa te na 450/700 V.

: 31 mar 2009, 22:49
autor: buraczane_pole
witam

1. jeśli ma Pan jakąś możliwość proszę sprawdzić czy nie są to kable "marketowe"
2. stosujemy tylko i wyłącznie przewody 3, 4 lub 5 żyłowe
3. jeśli jest to nowy budynek murowany stosujemy kable wtynkowe typu YDYp bezpośrednio na mur
4. jesli jest to budynek drewniany, kanadyjski czy inny wynalazek tego typu przewody układamy w rurkach karbowanych bądź zwykłych, jakiego typu to bedą przewody to już bez znaczenia czy YDY czy DY
5. we wszelkich stelażach, sufitach na poddaszach bezwzglednie w rurkach karbowanych
6. instalacje dzielimy na odpowiednią ilość obwodów, rozdzielamy oświetlenie od gniazd( jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczam połaczenie oświetlenia z gniazdami w jednym obwodzie, np przy oświetleniu i gniazdach na zewnątrz budynku wtedy obwód taki musi być też odpowiednio opisany w rozdzielni) oraz nie wprowadzamy dwóch różnych obwodów do jednej puszki
7.jesli budynek jest piętrowy stosujemy rozdzielnie na każdym piętrze
8. nie oszczędzamy na osprzęcie w rozdzielni, każdy obwód zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem, stosujemy po 4-5 wyłączników różnicowopradowych
9. zwracamy uwagę na sposób ułożenia przewodów na ścianie, powinny być one ułożone że tak powiem estetyczne (oczywiście w miarę rozsądku) nie dopuszczalne są falbany, słupły i tym podobne cuda
10. podczas tynkowania zwracamy uwagę aby przewody były pokryte odpowiednią ilością tynku(znani mi są magicy którzy licują tynk z górna płaszczyzną przewodu biora kase i zwalają winę za swoją fuszerkę na elektryka)

tyle na chwilę obecną

Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

: 31 mar 2009, 23:13
autor: elpapiotr
Witam ponownie.

Co do punktu 9 Kolegi buraczane_pole dodam, że przewody układamy w linii pionowej i poziomej,
w odpowiednich strefach, unikając kolizji z innymi instalacjami.

: 02 kwie 2009, 20:59
autor: dżin
Witam

Można też poczytać
bezel.com.pl/instalacje.html
moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf

: 15 kwie 2009, 0:55
autor: zb
buraczane_pole pisze: 6. (...)rozdzielamy oświetlenie od gniazd( jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczam połaczenie oświetlenia z gniazdami w jednym obwodzie, np przy oświetleniu i gniazdach na zewnątrz budynku wtedy obwód taki musi być też odpowiednio opisany w rozdzielni) oraz nie wprowadzamy dwóch różnych obwodów do jednej puszki
Proszę uzasadnić konieczność rozdzielenia obwodów oświetlenia i gniazd (nie widzimisię ale przepisy polskie) oraz rozwiązać sposób prowadzenia instalacji w przypadku zastosowania gniazda i wyłącznika oświetlenia we wspólnej ramce i puszcze wielokrotnej (to w aspekcie nie wprowadzania dwóch obwodów do jednej puszki w powyższym przypadku)
Pozdrawiam

Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

: 15 kwie 2009, 10:41
autor: elpapiotr
Witam.
Proszę uzasadnić konieczność rozdzielenia obwodów oświetlenia i gniazd (nie widzimisię ale przepisy polskie) oraz rozwiązać sposób prowadzenia instalacji w przypadku zastosowania gniazda i wyłącznika oświetlenia we wspólnej ramce i puszcze wielokrotnej
Co prawda nie do mnie jest skierowane pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć.

Część pierwsza pytania :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
zmieniajace rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

Paragraf 188 p. 2 : (bez zmian)
W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń
odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
§ 188. p. 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.


Przepisu prawnego zakazującego prowadzenia/umieszczenia dwóch różnych obwodów (w instalacji mieszkaniowej) w jednej puszce łączeniowej nie
ma (moim zdaniem jest to detal który łatwo zrealizować).
Natomiast ten sposób jest raczej niezgodny z dobrą praktyką instalatorską, co nie znaczy, że nie da się zrobić tak, by było dobrze.

Część druga pytania :

Można stosować puszki wielokrotne, można stosować puszki zespolone ze ścianką działową (są już takie w sprzedaży).

Faktem jest, że dopuszcza się stosowanie obwodu gniazdowego wspólnie z obwodem oświetleniowym, i tutaj sprawa wspólnej puszki łączeniowej jest nie istotna.