Silnik 3-fazowy w betoniarce

: 17 mar 2009, 11:28
autor: andrzej763
Witam pożyczyłem betoniarke która miała być na chodzie ale stwierdziłem że był wypalony wyłącznik i wymieniłem go ale dalej nie chodzi oczywiście napięcie dochodzi już do silnika ale on tylko buczy po przekręceniu bębnem chodzi jakby miał problem z rozruchem jest to zwykły silnik truj fazowy do niego dochodzą trzy kable . Próbowałem zamienić kable ale to nic nie dało myślałem że zamiana faz coś da ale nic z tego może ktoś podpowie jeszcze przychodzi mi na myśl że może być spalone jedno uzwojenie ale nic nie śmierdzi Pozdrawiam

: 17 mar 2009, 12:10
autor: buraczane_pole
ech Ci "Panowie na budowie", juz ja znam te betoniarki na chodzie. po pierwsze czemu do silnika dochodzą tylko 3 żyły? jak znam życie PE zgubiło sie gdzieś po drodze :? wiec silnik nie działa, i dobrze :!: wszystkie silniki powinny być tak inteligentne jak tan :wink:
co do naprawy, czy oby napewno do silnika dochodzą 3 fazy? mierzył Pan miernikiem czy tylko neonówką? jeśli dochodzą 3 fazy to coś nie tak z silnikiem bądz jego podłączeniem. silnik łączony w gwiazdę czy w trójkąt? proszę spisać tabliczke znamionową

pozdrawiam

silnik

: 17 mar 2009, 13:50
autor: Paweł_Małek
Jesli wylacznik byl wypalony - to niezdziw sie jak 1 uzwojenie jest spalone - wtedy silnik buczy i nie umie ruszyc (tak samo jak przy braku 1 fazy).
Jesli sie na tym nieznasz - wezwij elektryka - na budowie niema z tym zartow.

Sprawdzic: Przewod od wtyczki do wylacznika (ciaglosc zyl), stan wtyczki, wylacznik odrazu dac nowy, najlepiej silnikowy o odpowiednim zakresie, nastawiony na prad znamionowy silnika, przewod od wylacznika do silnika - dac nowy.

Sprawdzic uklad polaczen silnika (silnik na napiecie 230/400V polaczyc w gwiazde, silnik na napiecie 400/690V polaczyc w trojkat, silnik na 400V z 3 zaciakami roboczymi ma na stale skojarzone fazy), zmierzyc opor uzwojen silnika - powinien byc zblizony (odchylke do 10% mozna pominac), zmierzyc opornosc izolacji silnika induktorem 500V.

Jesli jest przerwa w ktoryms uzwojeniu, przebicie do obudowy lub jest wyczuwalny zapach spalenizny - silnik nadaje sie do remontu (przezwojenie, przy okazji wymienic lozyska).

Nie zapomiec o przewodzie PE, ktory powinien byc przylaczony do zacisku silnika oznaczonego symbolem uziemienia!

: 17 mar 2009, 19:13
autor: andrzej763
dochodzą trzy żyły plus jedna na obudowe wyłącznik dałem nowy a silnik jest połączony w gwiazde bo są trzy zaciski na silniku jakby był w trujkąt to by było sześć tak mi się wydaje Afazy mieżyłem neonówką

3 zaciski

: 17 mar 2009, 19:37
autor: Paweł_Małek
Jesli sa trzy zaciski to silnik moze byc polaczony zarowno w gwiazde jak i w trojkat, tylko ze skojarzenie faz wykonano wewnatrz uzwojenia, a wyprowadzono tylko 3 pzewody zasilajace.

Sprawdzic miernikiem - neonowka przy braku fazy na silniku zaswieci (pole magnetyczne sasiednich uzwojen wyindukuje w tym uzwojeniu napiecie cos ok. 150V) - zmierzyc pomiedzy faza L1 i L2, nastepnie L2 i L3, nastepnie L3 i L1.
Nastepnie zmierzyc napiecie L1 i PE, L2 i PE, L3 i PE.
Napiecia pomiedzy fazami powinno byc (w sieci 400/230V) 360 ... 420V, a wzgledem PE 207 ... 241V (tolerancja +5%, -10%).

Przed pomiarami sprawdzic ciaglosc przewodu PE, oraz sprawdzic czy w mierniku sa zalozone wlasciwe bezpieczniki (patrz instrukcja obslugi miernika).

: 17 mar 2009, 19:44
autor: andrzej763
bardzo dzienkuje jutro mam zacząć tynkować i na pewno sprawdze bo będe miał problem z betoniarką kiedyś była moja a jak dałem ją szwagrowi to szkoda mówić stan opłakany Pozdrawiam

Silnik 3-fazowy w betoniarce

: 17 mar 2009, 20:10
autor: elpapiotr
Witam.
Paweł_Małek pisze:Sprawdzic: Przewod od wtyczki do wylacznika (ciaglosc zyl), stan wtyczki, wylacznik odrazu dac nowy, najlepiej silnikowy o odpowiednim zakresie, nastawiony na prad znamionowy silnika, przewod od wylacznika do silnika - dac nowy.
Nie do końca zgadzam się z tym stwierdzeniem.
Paweł_Małek pisze:Przed pomiarami sprawdzic ciaglosc przewodu PE, oraz sprawdzic czy w mierniku sa zalozone wlasciwe bezpieczniki (patrz instrukcja obslugi miernika).
Zgłupiałem. O jakim mierniku mowa ? I jakie maja być bezpieczniki ?

Re: Silnik 3-fazowy w betoniarce

: 17 mar 2009, 23:06
autor: buraczane_pole
elpapiotr pisze:Witam.
Paweł_Małek pisze:Sprawdzic: Przewod od wtyczki do wylacznika (ciaglosc zyl), stan wtyczki, wylacznik odrazu dac nowy, najlepiej silnikowy o odpowiednim zakresie, nastawiony na prad znamionowy silnika, przewod od wylacznika do silnika - dac nowy.
Nie do końca zgadzam się z tym stwierdzeniem
ja bym powiedział 1,1x prąd znamionowy silnika

bezpieczniki

: 18 mar 2009, 21:12
autor: Paweł_Małek
Wiekszosc multimetrow ma 1 lub 2 bezpieczniki - maja byc zalozone takie jak podano w instrukcji multimetru.
Jesli jest 1 bezpiecznik o wartosci nie wiekszej niz 500mA to czesto on zabezpiecza wszystkie zakresy multimetru, (jest po stronie gniazda "COM").
Jesli jest 1 bezpiecznik o wartosci 10A - zabezpieczony jest tylko zakres "A", pozostale zakresy sa zabezpieczone wlutowanymi na stale bezpiecznikami, ktore sie wymienia w serwisie, lub niesa zabezpieczone wcale.
Jesli sa 2 bezpieczniki - to jeden z nich zabezpiecza wszystkie zakresy oprocz "A", a ten drugi (wiekszy - najczesciej 10A lub 20A) zabezpiecza zakres "A".
Najtansze mierniki nie maja bezpiecznikow dostepnych do wymiany - zakres "A" niejest wogole zabezpieczony, a pozostale zakresy maja tylko bezpiecznik topikowy w obudowie SMD wlutowany na plytce miernika.