Strona 1 z 1

Różnićówka

: 06 mar 2009, 18:51
autor: Bartass-j
Witam

Mam pytanie jak należy podłączyć taka różnicówke Ponizej link do zdj
central.krakow.pl/img/groups/group000776/image_1_760.jpg

Z wyglądu moja jest taka sama tylko parametry troszkę mniejsze

roznicowka

: 06 mar 2009, 19:12
autor: Paweł_Małek
W jakiej sieci ta roznicowka bedzie uzyta? (TN-S, TN-C-S, TT)?
Jesli w sieci TN-S to do roznicowki przylaczyc L, N, a PE musi ja omijac.

Jesli w sieci TN-C-S to podlaczenie jest podobne, tylko ze punkt rozdzielenia przewodu PEN na PE i N musi byc PRZED roznicowka (po stronie zasilania).

Jesli w sieci TT to do roznicowki przylaczyc przewody L,N, a przewod PE do uziomu. Uziom moze byc wspolny dla calej instalacji, laczy sie go tylko z przewodem PE. Nie wolno do tego uziomu przylaczyc przewodu N!.

We wszystkich przypadkach:
Na przewodzie L umiescic dodatkowo odpowiedni bezpiecznik lub wylacznik nadmiarowy. (ta roznicowka nie posiada czlonu nadmiarowego)
Za roznicowka przewod N nie moze miec polaczenia z innym obwodem, ktory jest zasilany z innej roznicowki.

: 06 mar 2009, 19:40
autor: Bartass-j
Jeśli tak to podłącze to czy będzie dobrze ?


http://s3.zapodaj.net/49241930.bmp.html

Różnićówka

: 06 mar 2009, 19:42
autor: elpapiotr
Witam.

1. Kolego Paweł_Małek, niech Kolega zwróci uwagę na wartość prądu różnicowego tej RCD.
2. A podłączyć ją należy :
- wejście/zasilanie od góry, N z prawej.
- wyjście/odpływ na dół, N z prawej.

Kolega Bartass-j musi zdawać sobie sprawę z faktu, że N przed różnicówką nie jest już tym samym N za.
I system sieci nie ma tu nic do rzeczy (oprócz TNC)

PS. A do czego ta różnicówka ma być podłączona ?

: 06 mar 2009, 19:43
autor: Bartass-j
nie chce się wczytać obrazek podaje link

fothost.pl/upload/09/10/fa9ea850.bmp

: 20 mar 2009, 18:48
autor: PANEUROPAN
jaki mam układ sieci skoro w gniazdkach mam 2 przewody i zero jest podlaczone z uziemieniem?

: 20 mar 2009, 18:55
autor: buraczane_pole
teoretycznie TN- C

: 21 mar 2009, 14:42
autor: PANEUROPAN
w takim ukladzie TN-C mozna zalozyc roznicówke czy nie? da to cos?

: 30 kwie 2009, 15:38
autor: piotrkam1982
PANEUROPAN pisze:w takim ukladzie TN-C mozna zalozyc roznicówke czy nie? da to cos?


podłączenie różnicówki w TN-S da konkretną ochronę ponieważ zasadą działania jest "ucieczka prądu" poprzez przewód ochronny, lub w części przewodzące nie/podłączone do PE lub posiadający kontakt z podłożem uziemionym - ile do różnicówki weszło prądu tyle musi z niej wyjść (to była by różnicówka doskonała) w przypadku "ucieczki" prądu cewka w RCD wyłącza instalację.

W przypadku braku ochronnego TN-C... no cóż zawsze tyle ile wyszło tyle wejdzie z powrotem... nie za bardzo takie rozwiązanie widzę...

Przykład: (TNS) mam piecyk elektryczny w mieszkaniu, pewnego razu dotknąłem piecyka i metalowego zlewu w którym była woda jednocześnie...nie miłe doświadczenie, a różnicówka ani drgneła...dopiero po odkręceniu gniazdka zobaczyłem owy feller ...brak podłączonej OCHRONY- od razu podłączyłem i BACH...okazało się że piecyk ma upływność... wymieniłem piecyk , ochrona podłączona i teraz jest bezpiecznie ...

osobiście obniżył bym wartości bezpieczników z 16 A do 10A zawsze trochę bezpieczniej.

Wiadomo iż 0,03 A potrafi zabić człowieka...
zależy to jeszcze od czasu w którym występuje porażenie.