Witam czy przewody instalacji elektrycznej mogą być poprowadzone po jednej ze ścian kuminu czy nie bardzo ?
: 25 lut 2009, 19:51
autor: michael_777
...zależy jaki komin i z jakiego materiału jest zrobiony...
: 25 lut 2009, 20:57
autor: buraczane_pole
witam
jeśli jest to komin zimny to jak najbardziej można po nim prowadzić przewody, co innego w przypadku komina ciepłego, na takim nie wolno prowadzić przewodów, gdyż temperatura spowoduje ich uszkodzenie w bliższym lub dalszym czasie
Przewody instalacji
: 25 lut 2009, 21:21
autor: elpapiotr
Witam.
Zapraszam do zapoznania się z PN-IEC 60364-5-523 2001 rok : są podane -
523.2 temperatura otoczenia
523.7 warunki zmieniajace sie na trasie instalacji
523.8 sposoby wykonania instalacji
Głównie chodzi o maksymalne temperatury robocze dla różnych rodzajów izolacji. Dodatkowe podgrzewanie w/w nie sprzyja spełnienia ich funkcji.
Generalnie : omijać kominy.
: 25 lut 2009, 22:04
autor: Bartass-j
niestety to komin ciepły i zbudowany z czerwonej cegły