Strona 1 z 1
Polaczenie dwoch obwodow na zasadzie OR
: 07 sty 2009, 14:31
autor: main_p
Witam
Mam w domu zrobione oswietlenie klatki schodowej na wlacznikach schodowych a planuje dorobic jeszcze oswietlenie stopni schodow. Chcialbym, zeby to oswietlenie schodow swiecilo sie w zaleznosci od zaciemnienia (wlacznik zmierzchowy) jak rowniez wtedy, kiedy świeci się światło na klatce. Chciabym poprostu uniknąć efektu, że jest ciemno na klatce i swieci sie oswietlenie stopni a ja wlaczam oswietlenie klatki i nagle oswietlenie stopni gasnie po czym wlacza sie jak wylacze swiatlo na klatce.
W skrócie więc mam:
a. Obwód oświetlenia klatki
b. Obwód oświetlenia schodów
Chciałbym te dwa obwody połączyć na zasadzie logicznego ORa (zaznaczone na czerwono)
Pozdrawiam
: 07 sty 2009, 18:10
autor: maciek001
chyba wystarczy połączyć te dwa obwody równolegle.

: 07 sty 2009, 19:37
autor: maciek001
tamto źle zlinkowałem więc wrzucam jeszcze raz

: 07 sty 2009, 22:30
autor: main_p
Nie bardzo, bo takie rownolegle polaczenie jak pokazales w poscie spowoduje, ze jesli bedzie ciemno a oswietlenie klatki bedzie wylaczone to zadzialanie lacznika zmierzchowego nic nie da. Nie bedzie wiec oswietlenia schodow po zmierzchu jesli nie bedzie wlaczonegio swiatla na klatce. A mnie zalezy na tym zeby bylo oswietlenie schodow jesli nie bedzie sie swiecic swiatlo na klatce.
Pozdrawiam
: 07 sty 2009, 23:42
autor: buraczane_pole
witam, jeśli dobrze rozumiem układ ma działać w następujący sposób: światło na klatce zapalne niezależnie od pory dnia z dwóch miejsc, dodatkowo światło na schodach zapalane z aparatu zmierzchowego, ale tak zeby była możliwość zapalenia go również w dzień z dwóch miejsc, zgadza się? proponuję zatem zastosować układ oparty na przełącznikach schodowych, z mostkiem układu zmierzchowego wpiętego równolegle z obwodem wyłącznika schodowego schodów. jeśli tylko uda mi się rozkminić jak wkleić schemat na tym forum to dorzucę.
oswietlenie stopni
: 07 sty 2009, 23:49
autor: Paweł_Małek
Jesli to oswietlenie stopni ma sie swiecic cala noc to najlepiej podlaczyc je przez lacznik zmierzchowy, tylko ze lacznik zmierzchowy umiescic tak zeby nie "widzial" oswietlenia klatki schodowej (np lacznik z zewnetrznym czujnikiem, ktory zamontowac na zewnatrz budynku).
Na czujnik nie moze padac zadne swiatlo z oswietlenia sztucznego (lampy uliczne, oswietlenie w budynku i tp.)
: 08 sty 2009, 0:01
autor: buraczane_pole
http://img148.imageshack.us/my.php?image=schematom7.jpg
udało się

dodam jeszcze że jeżeli oba światła w dzień miały by się zapalać razem dla wygody w przełącznikach schodowych należałoby klawisze podwójne zamienić na pojedyncze.
pozdrawiam
: 08 sty 2009, 0:15
autor: maciek001
Właśnie też zobaczyłem co napisałem, a co narysowałem

przepraszam za ten rysunek. Miało to inaczej wyglądać.
: 08 sty 2009, 9:18
autor: Przemek
cytat
tamto źle zlinkowałem więc wrzucam jeszcze raz
[/quote]
dlatego prosze linkujcie na naszym forum
nie uzalezniajmy grafik od obcych stron
: 08 sty 2009, 10:04
autor: main_p
...układ ma działać w następujący sposób: światło na klatce zapalne niezależnie od pory dnia z dwóch miejsc, dodatkowo światło na schodach zapalane z aparatu zmierzchowego, ale tak zeby była możliwość zapalenia go również w dzień z dwóch miejsc, zgadza się? proponuję zatem zastosować układ oparty na przełącznikach schodowych, z mostkiem układu zmierzchowego wpiętego równolegle z obwodem wyłącznika schodowego schodów
Jest tak jak piszesz przy czy instalacja schodowa ma byc jedna a na schemacie zaproponowanym przez Ciebie sa dwie:
Fizycznie mam dwa laczniki od schodowki (jeden na parterze, drugi na pietrze) i jeden lacznik zmierzchowy. Zapalając schodowką swiatlo na klatce powinno mi sie rowniez zapalic oswietlenie schodow. Gaszac swiatlo na klatce powinienem miec oswietlenie schodow pozostawione wlaczone jesli jest zmierzch lub wylaczone jesli jest wystarczajaco jasno.
: 08 sty 2009, 10:52
autor: buraczane_pole
main_p pisze:
Fizycznie mam dwa laczniki od schodowki (jeden na parterze, drugi na pietrze) i jeden lacznik zmierzchowy. Zapalając schodowką swiatlo na klatce powinno mi sie rowniez zapalic oswietlenie schodow. Gaszac swiatlo na klatce powinienem miec oswietlenie schodow pozostawione wlaczone jesli jest zmierzch lub wylaczone jesli jest wystarczajaco jasno.
i wszystko się zgadza zgodnie z zamieszczonym schematem, jedynie w
przełączniku schodowym, należy klawisze podwójne zamienic na jeden klawisz pojedynczy.